hylotus 发表于 2009/9/25 14:25:01
我工作10多年中,对于无触点开关的损坏主要包括:
1、加工中心带有切削液,采用插接式的传感器,接头处进水,造成损坏;
2、清洗机里,由于清洗液等雾化气体,对开关感应电路造成损坏,导致开关状态不正常;
3、机械撞击,损坏;
4、传感器与连线一体式的,不知什么原因,导致感应状态不正确的;
请大家补充!
注:我工作中主要使用过的品牌包括:Turck、Balluff、Omron、P+F、Yamatak!
引用 hylotus 2009/9/25 14:25:01 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2009/9/25 18:59:57 发表于3楼的内容
-
引用 小麻籽 2009/9/28 13:27:42 发表于4楼的内容