大型轧钢主轧机,粗轧,RMS设限为112%

6000千瓦,3100v

电机的过载为250%-60s

变频器为225%-60s

理论峰值电压400%

请问:1、这个参数是经验值么,还是理论值?如果是理论值,那么是怎么计算的?

            2、想把它放宽,放宽到什么地步才是合适的,有什么依据?

想请教电机专业的人士指点一二!

1楼 0 0 回复
  • pengjunquan

    pengjunquan   |   当前状态:离线

    总积分:88  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-27

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    pengjunquan   发表于 2009/9/27 22:42:41

    RMS就是均方根值: RMS---root meam square,最原始的是针对正弦波推导出来的,但实际上对所有的波形都适用。电路上的计算基本过程是先平方再平均(积分)最后开方,其中开始时还有绝对值整流的过程。RMS是从有效值的定义里推导出来的计算方法,因此,两者等效。电路实现时,是这种计算方法的迫近。 均方根值也称作为效值,它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V,而按均方根值计算则有70.71V。这是为什么呢?举一个例子,有一组100伏的电池组,每次供电10分钟之后停10分钟,也就是说占空比为一半。如果这组电池带动的是10Ω电阻,供电的10分钟产生10A的电流和1000W的功率,停电时电流和功率为零。 那么在20分钟的一个周期内其平均功率为500W,这相当于70.71V的直流电向10Ω电阻供电所产生的功率。而50V直流电压向10Ω电阻供电只能产生的250W的功率。对于电机与变压器而言,只要均方根电流不超过额定电流,即使在一定时间内过载,也不会烧坏。 它是扬声器的功率处理能力(或称扬声器的额定功率)是一项重要技术参数,它代表扬声器承受长期连续安全工作的功率输入能力。 声音信号不是一种正弦波信号,而是一种随机的,这些随机信号可用三个能数来表示,有效值(RMS)又称均方根值,是以信号峰值等幅的正弦信号的一种测量结果,接近于平均值,基本上代表信号的发热能量。峰值(Peak)是信号达到的最大电平,对于正弦波来说,峰值电平大于有效值电平3dB,对于音乐信号来说,峰值电平超过有效值可达10-15dB在评定一种扬声器的位移能力时,峰值是重要的,峰值因子,用来说明峰值电平与有效值电平的比率,对于按AES2-1984的粉红色噪声源来说,峰值因子为6dB,即峰值电压是有效值电压的4倍。

    RMS值实际就是有效值,就是一组统计数据的平方的平均值的平方根。
      RMS=(X1平方+X2平方+......+Xn平方)/n 的1/2次方。
      在直流(DC)电路中,电压或电流的定义很简单,但在交流(AC)电路中,其定义就较为复杂,有多种定义方式。均方根(rms)指的是定义AC波的有效电压或电流的一种最普遍的数学方法。
      要得出rms值需要对表示AC波形的函数执行三个数学操作:
      (1)计算波形函数(一般是正弦波)的平方值。
      (2)对第一步得到的函数求时间平均值。
      (3)求第二步得到的函数的平方根。
      在一个阻抗由纯电阻组成的电路中,AC波的rms值通常称作有效值或DC等价值。比如,一个100V rms的AC源连接着一个电阻器,并且其电流产生50W热量,那么对于100V连接着这个电阻器的电源来说也将产生50W的热量。
      对正弦波来说,rms值是峰值的0.707倍,或者是峰-峰值的0.354倍。家用电压是以rms来表示的。所谓的“117V”的交流电,其峰值(pk)约为165V,峰-峰值(pk-pk)约为330V。
    2楼 回复本楼

    引用 pengjunquan 2009/9/27 22:42:41 发表于2楼的内容

  • pengjunquan

    pengjunquan   |   当前状态:离线

    总积分:88  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-27

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    pengjunquan   发表于 2009/9/27 23:09:41

    端部是个软肋,他固定的好不好,时间长了冲击会不会导致他开焊,甚至因为本身的弯折导致其更容易疲劳而断裂,都是可能的。


    另外,这种大型的轧钢电机,其寿命是一定的,经过多年的冲击之后他也会老化,只是为了生产的需要过度的开发电机的潜能只会加剧老化。


    提高RMS限制值一个明显的问题就是高温,对于国产的云母,石英等绝缘材料,温度每提升大概10度,其寿命就会减少一半(国内的资料都是这样讲,可能跟技术水平有关系)。如果我公司长期的超RMS运行的话,就要注意检查绝缘层是否有龟裂发生。


    热应力,就是热胀冷缩啦,还有冲击,这个都是老总们能够想到的。于是想降低冷却水的温度(大型电机是水冷的),包括增加冷却水塔(如中央空调的冷却塔)。对于自身带水冷的电机来讲,这个效果怎么样,我认为不会太明显。增加温差这个大家都会啦,考虑到效果怎样当然要给出一个更专业的答案。


    再有就是分析绝缘了,现在的绝缘,我认为可以攀升到150度极限。绝缘层本身具有一定的热胀冷缩的特性,且有一定的抗张力的能力。


    最困难的是你怎么知道当初厂商的是怎么制造的?他们考虑的是什么东西?为什么提出的值是112而不是110或者115?定性的分析碰到定量的就不懂了。