您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表常见故障及诊断

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

仪表常见故障及诊断

小麻籽  发表于 2009/10/4 16:07:58      807 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、 上显示窗一直显示“Sb”符号,为什么?
 
    答:若上显示窗显示“Sb”符号,有两种情况,第一种是未输入信号,也就是说传感器掉线或已损坏,请重新接线或更换新传感器;第二种是传感器与参数“Sn”设置没有对应,请重新确认传感器的型号并重新设置参数“Sn”。
 
    2、 上显示窗显示“SYS”,下显示窗显示“Err”,这是什么原因? 
 
    答:若出现此现象,则表示仪表内部系统出错,可将仪表断电一两小时,再从新上电,若现象未消除请退回厂家重新调试。
 
    3、 上显示窗为什么一直显示“-208”或“-69.6”?
 
    答:显示“-208”或“-69.6”,表示参数设为Pt100或 Cu50输入,而输入端的10端与11端(F型尺寸为9端与10端)被短路了,有两种情况会出现此种现象,第一种是传感器并不是Pt100或Cu50,请重新确认传感器的型号;另一种是二线制或三线制的热电阻接线有误。
 
    4、 测量值反应慢,特别是在刚上电时,测量值是慢慢上跳,要经过比较长时间才达到实际值,这是为什么?
 
    答:查看滤波参数“FiL”的设置值,该值不宜过大,该值设置越大,仪表测量反应越慢,若该设置为“0”则表示取消数字滤波,该值一般设置在0-5即可。
 
    5、 仪表测量值与实际值相差太大,为什么?
 
    答:有两种原因,第一种是仪表参数“Sn”设置与实际所接的传感器对应不上,请重新确认传感器的型号并重新设置参数“Sn”;另一种是示值平移修正参数“oSEt”设置不当,查看参数并将该值设置为“0”。
 
    6、 仪表绿色指示灯不管输出是在0%还是在100%,它都一直在无规律闪烁,为什么?
 
    答:此种现象只有LU-906/960及LU-908才会出现,这是表示仪表输出方式参数“oP”设置为“0-10”或“4-20”或“FrEE”,即仪表主输出为线性输出。
 
    7、 仪表上限报警值设置为500℃,而实际测量值并未高于500℃,为什么报警输出还一直处于闭合状态?
 
    答:先检查相应的报警指示是否亮着,若不亮,则输出模块有故障,若亮着,则说明还有其它报警。仪表只带一个报警输出(LU-904M除外)时,则该报警输出为上限、下限、正偏差的公共报警,只要三个报警中有一个达到报警条件,则报警输出就会闭合,故在使用中,若有某个报警不使用,请将相应的允许/禁止参数设置为“oFF”。
1楼 0 0 回复