引用 218hty 2009/10/7 8:19:30 发表于2楼的内容
-
引用 chzan 2009/10/9 18:25:22 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2009/10/9 20:34:24 发表于4楼的内容
-
引用 lyjky163 2009/10/13 8:22:31 发表于5楼的内容
-
引用 bossnis 2009/10/21 23:05:08 发表于6楼的内容
-
-
-
xxkjfw 发表于 2009/11/3 14:24:13
我曾经串过两台,但后来把串改为并了,原因是串联如果发生开路故障,就两台变频器都没有信号了,而改为并联后经实践证明对仪表没有影响,而且发生开路故障时,互不影响,可靠性有所提高,我的实践是用于锅炉的给水泵上。7楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2009/11/3 14:24:13 发表于7楼的内容
-