Collecting and controlling the Long-distance Data of Flowerets by
Using Personal Computer Base on VB6.0
Xiang Tan Steel Automatic Department
Yu Wei Gang

Abstract: This paper describes one personal computer series-communicating with many intellectual-flowerets under Windows9X by using MSComm controls of VB6.0 ActiveX’s.Coming to centralized controlling scattered measure Equipment and Automatic data collecting and switching.
Key word: Personal computer; floweret; intellectual meter; Serial communication
RS485; incident driving

 一、引言

    在工业生产中,能源、动力介质的测量设备分布在现场的各个区域,给设备的监控和数据的统计带来诸多不便,随着智能仪表技术的不断发展,其通讯技术也在不断加强,当今的流量测量仪表大多带有RS-485通讯接口,完全可以运用现场总线方式实现多台测量仪表的集中监控与数据采集。
本文利用VB6.1的ActiveX控件——Microsoft Communication 控件,方便的实现了Window9X环境下一台PC机与多台流量计测量仪表的串行通信功能,完成24台流量计的数据采集与管理。

    二、系统的硬件设计:

    根据RS—485电气规定,在两线制传输方式下,RS—485驱动器可带32个接收器,实现多半点双工通讯,通讯距离在15m时波特率可达10Mb/s,通讯距离在1.2m范围内波特率可达100kb/s,超过此距离可用Repeater(中继器),增大传输距离,系统方框图如图所示:

    图中PC机通过RS232接口,经RS232—RS485模块与多台流量计仪表相连接,一条总线上最多可接32台,每台仪表被赋予各自的通讯地址码用以识别身份,这样上位PC即能通过RS—485总线对挂在总线上的每个仪表进行通讯。实现对流量计的远程数据采集与监控。

    三、流量计结构及通讯功能:

    3.1 流量计大致由三部分组成:
           1、 流量传感器,包括壳体组合,前置放大电路等;
           2、 温度传感器组合;
           3、 流量积算仪表组合。
    随着单片技术的不断发展,流量积算仪大多采用单片计算机组成的智能系统,在完成系统的采样积算等功能的同时,还可以采用一定的通讯协议与遵循相同协议的设备联网,积算仪表系统中有1K字节以上的EEPROM可以永久保存数据和命令,用户的命令和系统运行参数可通过串口从PC机发送到积算仪表,积算仪表将其格式化后存入不同的EEPROM地址中,供运行时直接调用。

    3.2 积算仪表与计算机的通讯采用RS-485半双工的方式,积算仪表作为从机,上位PC机作为主机,控制和监视流量计的运行,通讯波特率大多为9600bps,通讯格式为:1位起始位,8位数据位,1位奇偶校验位,1位停止位,每个从站被赋予唯一的本机地址,采用主机轮询,从机应答的通讯方式。主机通过发送命令帧启动一次通讯,从机接收到数据后,判断呼叫地址是否和本机地址相同,若不同,则不与理睬,若相同则根据命令帧中的特征字(命令字),发送主机要的数据帧。以TLXZ系列流量计为例,命令帧的格式如下:项号一二三四字节数1字节2字节4字节1字节意义起始字节(STX)从机地址(ADDR)特征字异或校验(BCC)

第一项为帧头(STX)取值41H,用以标志一帧的开始;第二项为从机地址(ADDR)流量计地址码,取值为0—31,当地址码为255时为广播地址;第三项命令特征字为3A、3C、3F,用以命令流量计回传的数据内容,第四项BCC为异或校验,为前面数据的异或校验和用于通讯校错。
数据帧比较长,有12个字节,其的格式如下:项号1231字节数1字节2字节8字节1字节含义起始字节(STX)从机地址(ADDR)用户数据异或校验

命令帧与数据帧除第三项外,其它意义相同,数据帧的第三部内容是从机根据主机发出的命令帧向主机发出的本机即时、累计数据,或运行参数。
另外主机还有一个特殊有命令帧——参数修改数据帧,它的格式为:项号12345字节数1字节2字节1字节8字节1字节含义起始字节(STX)从机地址(ADDR)命令字用户数据异或校验

该帧的命令字特征为3E,起始码为3F,用以区别其它命令帧,第三部分是主机向从机发送的从机运行参数,从机收到此帧后,将数据格式化,存入EPROM中,以发迹流量计的运行参数,对此帧从机不回应。