如果是电梯行业之外的人,更是一知半解。我们有个客户(苏州诺华制药科技)将下列规范要求理解成:一部5吨5层5站的防爆电梯,在载有5吨砝码载荷的情况下,从1楼开到5楼,再强制关门开到1楼,算一次,然后立即又从1楼开到5楼,就这样不断地开100次!然后载5.5吨这样开30次!
结果,每次开到70次左右时,电梯就自己高温保护了,无法进行!可是客户就说电梯试运行不合格,简直让人哭笑不得!
规范相关要求:
轿厢分别以空载、50%额定载荷和额定载荷三种工况,并在通电持续率40%情况下,到达全行程范围,按120次/h,每天不少于8h,各起、制动运行1000次,电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。制动器温升不应超过60K,其温度不应超过85°C。曳引机减速器,除蜗杆轴伸出一端只允许有轻微的渗漏油,其余各处不得有渗漏油。
电梯在110%额定载荷,通电持续率40%的情况下,起、制动运行30次,电梯应可靠地起动、运行和停止(平层不计),曳引机工作正常。
在这两项试运行记录中,有两个关键概念要搞清楚:1.通电持续率 2.次数
1.通电持续率
电器的有载时间与工作周期之比(工作周期是每一次操作中的有载时间与无载时间之和)。常用百分数表示。对于电梯来说就是指主机的电动机通电持续率。
2.次数:就是指起动到制动一个周期,简单讲就是从1楼关闭轿门起动电梯到2楼停止电梯打开轿门为一次,也就是主机的电动机有载通电到停止的一个工作周期。
注意事项: 当各项安全保护装置皆处于正常工作状态下,当曳引机、电动机等都有足够的润滑时,才可做空载试运行。开始应慢车行驶,在整个高度内运行一周,每到达一个楼层,稍停一定时间防止电动机过热,应保证电梯运动方向与操纵箱和其它指示器所示的方向相符合,然后满速运行,同时对运行性能、起动加速、减速制动、运动平衡性,平层准确性作必要的调整。
由此可见,这个客户按照自己的片面理解,随意对电梯进行试验,这种做法极易烧毁价值昂贵的电动机,幸好上述防爆电梯装有高温保护,否则后果不堪设想!