随着工业控制技术的发展,计算机自动控制监控系统已广泛应用于离散过程、连续过程、批次过程等各种工业自动化领域及电力、化工、食品、水处理等各个行业。安塞油田以前原油集中处理站监测一般为常规仪表,由于监控点多,人工巡检操作频繁,操作管理能力差,不能适应现代化管理的需求。通过利用GE Fanuc公司90系列PLC控制系统及Wonderware公司InTouch7.11监控软件对联合站进行监控,充分利用计算机技术、控制技术、通讯技术,完成巡检管理、参数显示、声光报警、历史记录、PID控制、报表管理,以适应当前工业现代化模式,从而提高企业生产管理水平。

一、系统简介

安塞油田王十八计量接转站包括原油处理系统、原油计量系统、外输系统、消防系统、污水处理系统、供热系统。该站自动化控制系统主要由两部分组成,一部分是场站边界摄像警戒、站内摄像机自动监测与报警系统;另一部分是站内液量、含水、压力、温度等自动检测、储罐高低液位自动检测及外输泵和储油罐区流程自动控制系统。

各系统的参数必须严格控制,才能生产出合格原油,做到污水处理达标,保证整个系统平稳安全运行。所有系统通过PLC实现各设备工作状况及参数数据采集、检测、控制的实时监测,并具备报警、控制功能。中心控制室监控系统由两台计算机构成的局域网、42”大屏幕以及打印机等设备组成,完成面向过程的全部监测、调节和顺序控制运算功能。包括温度、压力、流量、液位、界位的检测、监视、PID调节、各种复杂调节和先进控制算法,各种阀门的开关、各种电机的起停等顺序控制,各种设备运行状态的监视及连锁保护等,实现实时工况、参数设置与调节、直观显示与打印功能,其中2台计算机负责自动化系统的监控、1台计算机负责图像监控;2台大屏幕分别负责设备工况显示与图像监控显示。控制系统采用美国GE Fanuc公司90-30系列PLC控制系统及Wonderware公司InTouch7.11监控软件;GE Fanuc HBR 30双机热备冗余系统控制器选用GE90 CPU360,通过Tcp/Ip与上位机进行冗余通讯,上位机软件显示现场工作情况,控制系统I/O采用VersaMax I/O,控制系统总线采用Genius总线,主备CPU通过Genius总线进行同步通讯、I/O数据扫描及CPU在线热备切换;安全防爆采用安全栅加隔爆的方式,更安全可靠。此配置方案保证控制系统连续、安全、稳定运行。

二、系统结构

现场温度、压力、液位等信号通过传感器输出信号到PLC中的模拟量输入模块A/O( AI模拟输入, DI数字输入,PI脉冲输入,),模拟量输入模块的功能是把物理模拟量转换为数字信号存入到PLC中的CPU模块,开关信号的输入输出由数字输入输出模块(DI数字输入,AO模拟输出,DO数字输出)完成。输入信号在PLC中的CPU模块和工控计算机中进行计算。控制室工控计算机与CPU数据通讯通过乙太网模块(IC693CMM321)和总线控制器模块(IC693BEM331)进行。在工控机中实现数据动态链接,流程画面显示,生产和设备报表管理,报警管理等。

站区监控采用韩国先进的摄像监控系统,整体采用13部云台摄像头、4部固定摄像头完成整站的监控并录制图像。

三、控制过程

原油计量系统、外输系统、消防系统、污水处理系统、供热系统等系统参数除了在中控室能动态显示工艺参数外,对重要流程也实现了全自动控制。

1、原油处理部分

单井与其他接转站来油的液量、含水自动检测,外输原油的产量、含水自动检测,罐区净化罐液位的连续检测、高低液位报警与液位控制,沉降罐油水界位的检测与自动控制。各站来油在溢流沉降罐中进行油水分离后进净化罐至外输,改变了传统的使用闸阀手动切换流程繁琐、劳动强度大的问题,用电动阀替代闸阀,操作人员可在主控室随时根据来液量和大罐液位切换进油和外输流程。原油投加破乳剂装置使用变频技术,根据来液量大小和加药比例自动调节加药泵的排量,同样也可手动调节频率,达到连续均匀投加药品,保证净化油含水稳定的目的。原油外输也使用变频器和电动阀,可自动或手动切换流程和调节外输泵排量,根据来油量均衡输油。

2、污水处理系统

污水池、调节水罐液位的自动检测、报警与控制,原油分离出来的污水进入污水处理系统之前必须加入不同的药剂,在没有使用自动控制之前,通过手动调节计量泵的排量来加药,不能根据水量的多少自动调节加药量,如果需要的加药量大于泵排量,污水处理不合格;需要的药量小于泵排量,造成药剂浪费。系统加药装置使用变频技术后,根据脱出污水量大小和加药比例自动调节加药泵的排量,同样也可手动调节频率,达到连续均匀投加药品,提高污水合格率。

3、天然气浓度检测

外输泵房、单井计量间、来油计量间、锅炉房等天然气浓度超限报警和排气扇