额,200KW的变频器,炸了!案例分析

shiis  发表于 2009/10/21 9:12:52      1537 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在变频器(ABB800 200KW)损坏,同时变频器进线端空气开关(ABB630A,高压配电房空气开关(ABB630A)损坏!据当时工务讲,因为国庆放假他们在高压配电房内做保养工作完后上电空气开关出现冒烟,断电后发现空气开关已坏!1在未保养前变频器是通着电但未运行!用万用表检查变频器后发现W相整流反相测式为导通,判断为W相整流以坏,也不排除其它二相有问题的可能!肉眼观察变频器整流部份无明显打火现象见图:1

粗测量IGBT逆变部份无问题,也不排除模块驱动部份损坏!

检查已损坏的空气开关,拆开后发现触头以严重烧坏,其中W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


相最为严重!见图2

1第一次去现场时工务说是在高压配电房做完保养后上电,发现高压配电房的空气开关冒烟,然后在跑到下面发现变频控制柜发现变频控制柜的空气开关以坏,然后在打电话叫我们过去!我们到现场对方已经换好变频器控制柜内的空气开关,变频器的后门也这被拆开!第二次一起去现场对方一至改口,保养后先上高压配电房的空气开关,再到下面上变频器的电,变频柜内空气开关出现冒烟,断电后在高压配电房内查看空气开关也坏了!

1楼 0 0 回复
  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:16:51

    2楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:16:51 发表于2楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:19:23

    3楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:19:23 发表于3楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:21:25

    4楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:21:25 发表于4楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:24:05

    5楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:24:05 发表于5楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:25:53

    现在写一份报告,怎么样让客户出钱呢?
    6楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:25:53 发表于6楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:57:17

    7楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:57:17 发表于7楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/16 10:58:56

    10:58:40 UTC+0800
    8楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/16 10:58:56 发表于8楼的内容

  • shiis

    shiis   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-16

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    shiis   发表于 2009/10/21 9:12:52

    当电网三相电压不平衡率大于3%时,变频器输入电流的峰值就会很大,会造成变频器及连接线过热或损会电子元件; 

    供电线路的阻抗不能太小,变频器接入低压电网,当配电变压器的容量大于500KVA,或配电变压器大于变频器容量的10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时,由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器生产很大的涌流,会损坏变频器的整流元件等!
    9楼 回复本楼

    引用 shiis 2009/10/21 9:12:52 发表于9楼的内容