您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 浅谈水泵排水自动化

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

浅谈水泵排水自动化

xiao_xiao1  发表于 2009/10/19 10:47:32      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1  水泵自动化控制元器件

1.1  磁钢浮子式水位信号器

    磁钢浮子式水位信号器基本上是由浮子、导管、干簧管以及外管等组成。干簧管是把两片铁镍合金簧片封闭在玻璃管内,常开的舌簧片分别固定在玻璃管的两端,在永磁场的作用下,簧片被磁化,其自由端产生的磁性正好相反,利用“异性相吸”的原理,克服簧片的作用力矩,使簧片动作,从而使电路闭合,当永磁体远离干簧管时,簧片即断开。

    浮子是一个内装永磁铁的可浮动的塑料球。水位的升降使浮子相应地产生变化,永久磁铁的磁力使导管内的干簧接点动作,发出相应的水面信号,水位信号器原理见图1。

 

 

1.2  示流信号器

    示流信号器的原理见图2。

 

 

    当管中流量大于信号器规定的动作流量值时,靶及靶杆受力并带动微动开关,使其常闭接点断开,常开接点闭合,发出正常信号;当管中水流量减小时,靶杆上的作用力矩也减小。当流量小到低于信号器动作整定值时,微动开关常闭接点闭合、常开接点断开发出报警信号。

1.3  水位自动检测与显示电路

1.3.1  水位检测电路图

    若水位的相应变化能通过信号灯显示出来,则为水泵的开停机提供了良好的监测作用。图3即为水位自动控制与显示电路图。

 

 

1.3.2  水位自动检测与显示电路原理

    当水位的变化使水位信号器中的浮子移动到下限水位位置时,浮球中的磁铁靠近下限水位干簧管0G,干簧管中的铁镍合金片受磁力影响,常开接点闭合。见图1和图3。

路,OZJ继电器线圈通电,继电器吸合,OZJ常开触点闭合,常闭触点断开,电流经A点→1ZJ常闭

    当水位到达低水位时,浮子的磁铁靠近低水位干簧管1G,1G常开接点闭合。电流经A点→1C

信号灯亮表示水位处于低水位。依此类推,2G闭合时,1XD信号灯灭,2XD中水位信号灯亮,表示水位处于中水位。3G闭合时,2XD信号灯灭,3XD高水位信号灯亮,提醒运行人员注意设备安全。

2  水位自动控制

2.1  潜水泵自动、手动排水示意图(见图4)。

 

 

    (1)潜水泵自动控制电路,见图5。

    潜水泵自动排水简单可靠,可实现无人值班看守运行,适用于渗水、积水量不大的低洼地区.

    (2)潜水泵自动、手动排水工作原理控制电路见图5。

    合上HK开关,拉开ZK开关即为手动排水,原理简单,不再赘述。

2.2  有底阀灌水的离心泵自动控制

    (1)有底阀的离心泵自动灌水示意图见图6。

 

 

    做一水箱专为离心泵灌水,使水泵泵体内时刻充满水。水泵的吸水管径在300 mm以下的小型水泵,可在吸水管上设置底阀,开