xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
综合自动化系统在110kV变电站二次改造中的应用
xiao_xiao1 发表于 2009/10/20 9:38:36 593 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
中原油田柳屯工业区是油田的化工产品生产基地。为了充分利用油田丰富的天然气和轻烃资源,按照“发展资源优势,综合利用”的原则,寻找技术先进、经济合理的化工项目,大力发展天然气和轻烃深加工,最大限度地提高其附加值,形成油田新的经济增长版块,是营造油田新的支柱产业和接替产业,实现油田可持续发展的最佳选择。正是在这种情况下,我油田先后建起了三气、四气等气体处理厂以及正在兴建的生产能力3万吨/年的轻烃正丁烷深加工等项目,待该项目建成投产后,柳屯工业区内的用电负荷将高达16500kVA。为满足生产负荷用电的需要,确保变电站安全运行,我们对已老化的柳屯110kV变电站二次常规设备进行了改造。按照变电站综合自动化系统标准对二次部分进行重新设计,选用性价比高的MTC-3型设备,并采用分层分布式结构,不但节省了大量的控制电缆,而且提高了变电站的安全运行水平及供电质量。
2、变电站的基本情况
该变电站设有2台容量为20000kVA的三绕组变压器,型号为SFSLQ-20000/110 ,电压比为110/35/6kV。110kV电源进线2回,其配电装置为常规设备、户外中型布置,110kV开关为六氟化硫断路器,主接线为单母分段带旁母;35kV配出线8回,配电装置为常规设备、户外中型布置,35kV开关为六氟化硫断路器,主接线为双母线接线;6kV配出线9回,配电装置为户内开关柜、开关为真空断路器,主接线为单母分段。
3、变电站微机自动化系统设计原则
3.1、 本站改造按无人值班有人职守、四遥站设计, 采用综合自动化实现控制、保护、测量、 远动等功能。
3.2、 采用微机控制,并通过“远方”、“就地”选择开关实现就地(就地单元控制)、远方(站内控制室微机及调度中心)两种控制方式、用微机实现模拟操作,待确认后再执行控制命令。
3.3 、保护全部采用微机综合自动化系统,主变及35kV、110kV部分集中组屏后置于主控室内 ,6kV部分分散安装于各对应的开关柜上。各保护单元均相对独立,能独立完成其保护功能,并通过通讯接口向监控系统传送保护信息。
3.4、 测量元件和保护元件接各自独立的CT。
3.5、全部四遥量能送至调度中心,站内通讯采用大容量通讯网,通讯规约采用部颁POLLING规约。
3.6 、站内预留有与消防报警和防盗系统的接口。
4、系统结构及功能
本站微机综合自动化系统设计为分层分布式,底层是分布式单元机箱,包括单元保护与监控模拟量、单元开关量采集、操作回路、就地汉字显示以及通讯等功能。各单元保护箱均相对独立,仅通过站内通信网互联,并同上层当地监控通信。在功能分配上,采用能下放的尽量下放的原则, 凡本单元保护箱能完成的功能绝不依赖通信网,各单元箱上均配有操作面板和必要的手动操作开关及信号灯,运行人员通过就地单元箱上的操作面板或人机接口,就可对相应电气设备进行操作,当某一保护单元故障或退出运行时,不影响其它单元及上层监控。上层为当地后台监控系统,采用高档工控微机, 以中文Windows xp为软件平台,开发工具采用Visual C++6.0,所完成的功能为: 对各单元装置实时数据的采集;实时数据的加工和管理;实现系统管理站功能。系统结构示意图见图1
4.1、系统结构
4.1.1 保护测控单元硬件结构
每个单元由主控板、继电器板、电源模块及薄膜按键、液晶显示器、分合闸按钮、机壳等组成。箱体为全金属封闭结构,通过屏蔽隔离板,将微机部分与出口继电器执行部门完全屏蔽隔离,提高微机系统抗干扰能力。
(1) 主机板由单片机(80196KC)、程序存储器、光电隔离输入/输出电路、数据存储器、定值存储器、跳合闸逻辑电路、光电隔离通信接口、显示器键盘接口、多路开关、低通滤波器、高精度运算放大器、精密电位器、限幅保护电路、模块通道接口、精密电流电压互感器、看门狗电路等组成。
(2) 继电器板由分合继电器、闭锁继电器、信号继电器组成;出口继电器采用大容量小型继电器,触点容量为220V长期接通5A,最大导通电流为8A。
(3) 电源模块采用小型开关电源,交直流两用,工作电压范围大效率高。
(4) 液晶模块采用大屏幕液晶显示器,分辨率为128×64。
(5) 信号灯采用固体发光器件,寿命长。
其中保护TA,测量TA,及TV等电量均经过彼此独立的小TA和小TV模块进入微处理器系统,经过滤波后,将所有交流电气信号转换成 0~5伏的微机标准接收信号, 通过多路转换开关,由微机进行交流采样,每个周期采样12点,经过傅立叶算法之后,可得到所需的基波及其它谐波值的分量,因而可以方便地计算出每条线路的U,I,P,Q、cosΦ等值。通过将正弦处理成方波,利用高速输入通道HSI,可以方便地计算出线路的频率f,各类电量值精度不低于0.5级。有功电度和无功电度数既可采集脉冲电度表脉冲数,也可以通过本身PQ值累积得到。其保护功能,通过保护级TA及TV 将信号