您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 保护元件配合类型1和2是什么含义?

hylotus

hylotus   |   当前状态:离线

总积分:5168  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-08-20

最后登录时间: 2012-08-16

空间 发短消息加为好友

保护元件配合类型1和2是什么含义?

hylotus  发表于 2009/10/20 14:13:19      1016 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

IEC60947-4标准规范中,对电动机保护控制回路规定了两种配合方式,即1类配合和2类配合。
在短路情况下,保护器件可靠分断过电流及不危害人身安全的同时,
这两类配合方式分别对应不同的器件损坏程度。   
配合类型1:用电设备分支回路(如电动机起动器)在每次短路分断后允许接触器和过载继电器损坏,
只有在修复或更换损坏的器件后才能继续工作。   
配合类型2:进行短路分断后,用电设备分支回路的器件不允许出现损坏。允许接触器触头发生熔焊,
但必须保证在不发生明显触头变形时能可靠分断。  
对于不同的保护配合类型,保护元件的选择也不同。原则上配合类型2方案中的保护元件容量要小于
配合类型1,以确保器件安全。用户应根据实际应用环境选择配合类型。  
1楼 0 0 回复