在控制领域,有以负载的位置或角度等为控制对象,如:

控制方式用途
运转时的位置控制机床、机器人、雷达天线等
停止时的位置控制电梯、起重机械、调节风门、行车等

以前这些场合大都由伺服电机和伺服电机控制器来完成位置控制。随着通用变频器技术的发展,在位置控制中交流变频传动得到了越来越广泛的应用。三垦在这方面做了有益的尝试。

一、位置控制的共同特点:
· 从简单到高级,根据目的有各种控制方式。(开环位置控制、手动决定位置、闭环位置控制);
· 控制对象的位置以转速积分的形式变化;
· 即使不在负载上直接装设位置传感器,多数场合仅由电机的旋转角也可高精度地推定位置;
· 需要可逆运转

二、闭环位置控制的方法:
下图是具有速度反馈环的位置控制。对变频器不给出直接的位置指令,而是输入脉冲列。此脉冲数的累积值作为位置指令,增大此位置指令时在正转输入加脉冲列,减小时在反转输入加脉冲列。控制此输入脉冲列的累积值和PG的反馈脉冲列的累积值,使他们一致。

代码说明代码说明
Cd001=2外部外部端子Cd053与电机参数匹配
Cd071=4位置控制Cd088=0.5P增益
Cd089=0.1I增益Cd604=1PG脉冲倍增数
Cd605=2开路集电极输出Cd606=2位置控制增益
Cd609=1位置控制高速化Cd610=0Cd611脉冲数设定
Cd611=10000指令值Cd618=500PG脉冲数
Cd630=56FR+CCLCd631=57RR+CCL
Cd131=10最短运行时间10s  
仅为变更代码.4、时序图:

四、总结:
1、位置控制很大程度上依赖于反馈脉冲的正确性,必须首先解决脉冲的问题。否则会发生运行中电流大,反馈转速显示波动大,电机运转不平稳等现象。
3、通常先进行闭环速度控制的调节,Cd088、Cd089调整至合适值,再进行位置控制Cd606的调节。
2、电机和变频器都应良好接地,防止干扰。
4、根据工艺要求,也可以由PLC给出指令脉冲序列,进行连续路径控制(Continue Path Control)。