DCS的接地问题

cecmaster  发表于 2005/11/5 1:38:02      1635 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS要求一点接地,但继电保护要求在现场两点接地,当电器量进入DCS时,两种规定冲突。大家都是怎么处理这个问题的?
1楼 0 0 回复
  • gzb

    gzb   |   当前状态:离线

    总积分:56  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-28

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    gzb   发表于 2005/10/31 10:49:30

    以一点接地为准
    2楼 回复本楼

    引用 gzb 2005/10/31 10:49:30 发表于2楼的内容

  • birdoo_ivy

    birdoo_ivy   |   当前状态:离线

    总积分:493  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-24

    最后登录时间: 2009-03-20

    空间 发短消息加为好友

    birdoo_ivy   发表于 2005/11/2 14:03:16

    还是以DCS的要求为准
    3楼 回复本楼

    引用 birdoo_ivy 2005/11/2 14:03:16 发表于3楼的内容

  • 北斗星

    北斗星   |   当前状态:离线

    总积分:82  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-11-05

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    北斗星   发表于 2005/11/5 1:38:02

    数字量通过继电器的干接点隔离,不存在问题. DCS接地分保护地(10欧姆)和系统地(4或1欧姆),一般以厂家要求为准.
    4楼 回复本楼

    引用 北斗星 2005/11/5 1:38:02 发表于4楼的内容