goldjack 发表于 2009/10/28 10:15:45
1)两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线;2楼 回复本楼
2)两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合到信号回路,严重的将影响信号误判。
引用 goldjack 2009/10/28 10:15:45 发表于2楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/10/28 10:34:41 发表于3楼的内容
-
引用 cxz2365 2009/10/28 11:47:16 发表于4楼的内容
-
-
hylotus 发表于 2009/10/28 12:19:14
1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。5楼 回复本楼
如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。
否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。
比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。
内层屏蔽层(其实,大家不会买双层的电缆,一般是外层就是电缆桥架,内层才是屏蔽电缆的屏蔽层)必须单点接地,因为外部强度已经减少,尽快放电,消除干扰才是内层的目的。
2、外部电击和防雷等安全的要求。
这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的,保证人身和设备安全的,必须多点接地。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。
引用 hylotus 2009/10/28 12:19:14 发表于5楼的内容
-
引用 lyjky163 2009/11/1 8:43:41 发表于6楼的内容