您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » Profibus总线能不能只接并联,分成两个bus插头?

cxzzz

cxzzz   |   当前状态:在线

总积分:250  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-07-06

最后登录时间: 2011-07-09

空间 发短消息加为好友

Profibus总线能不能只接并联,分成两个bus插头?

cxzzz  发表于 2009/11/11 11:25:34      4848 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教一个问题,因为特殊原因,不得不把总线下面的设备从A点移动到另外一个地方B点,而总线的长度不够,希望能在A点做一个接头,然后并联一根线,在B点再做一个接头,使设备在A、B两处都能正常通讯,不知这样行不行?最好不要更改其他软件设置。
1楼 0 0 回复
  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/30 8:36:56

    这样做不是很好,最简单的办法是采用Siemens一种原型Profibus-DP接头,类似插接式传感器接头,一头为针、一头为孔,然后把二者连接,这样可以防止干扰!
    2楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/30 8:36:56 发表于2楼的内容

  • cxzzz

    cxzzz   |   当前状态:在线

    总积分:250  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-06

    最后登录时间: 2011-07-09

    空间 发短消息加为好友

    cxzzz   发表于 2009/10/30 11:18:52

    有没有具体的型号,请提供一下,如果只接接的话,有什么缺点?


     

    3楼 回复本楼

    引用 cxzzz 2009/10/30 11:18:52 发表于3楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/30 11:45:27

    ? M12连接器(包装单位为5件)


    – 用于现场装配的插针 6GK1 905-0EA00


    – 用于现场装配的插座 6GK1 905-0EB00


    如果直接并联,那吗首先连接接线很不方便,再者不能很好的连接好屏蔽外层,很容易是的DP网不稳定由于干扰影响!

    4楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/30 11:45:27 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/10/31 8:08:39

    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/10/31 8:08:39 发表于5楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/31 8:51:57

    6楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/31 8:51:57 发表于6楼的内容

  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/11/1 16:40:15

      能否说的具体点呢,10米还是100米?

    7楼 回复本楼

    引用 ting123 2009/11/1 16:40:15 发表于7楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/11/2 10:20:39

    楼上的,采用圆形Profibus总线连接器就相当于一根profibus电缆,具体长度当然是Profibus总线所允许的长度了,为什么偏要那吗精确呢?再说了理论上的最大距离实际在工程中要保守很多的,难道没有这方面的工程实践经验吗??既然楼主问能不能并接电缆,说明距离一定不是很远,最经济的方式当然是想办法把两根电缆连接起来的可靠方式!
    8楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/11/2 10:20:39 发表于8楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2009/11/3 22:00:30

             如果想不花钱的话你就直接将总线的红绿线分别用小的压线头压在一起啦,通讯是行的,不过稳定性就谁也不知道啦,你可以试试将结果告诉我们哟
    9楼 回复本楼

    引用 anheng 2009/11/3 22:00:30 发表于9楼的内容

  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/11/4 6:55:18

     我明白你的意思 ,它是短距离得,不过在短距离的时候线超过了一定的长度数据也是不稳定的,我就问下最长距离能到多长,一般都是用作多长的,
    10楼 回复本楼

    引用 ting123 2009/11/4 6:55:18 发表于10楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/11/4 14:42:44

    距离: 12 MBit/s = 100 m; 1.5 MBit/s = 400m; < 187.5 kBit/s = 1000 m


    有中继器距离可延长到10 公里!


    但上面均是理论数值,实际工程中当然有工程余量了,也就是当你距离比较远时,就要考虑中继器了,虽然可能还不到要求的一般,因为工业上稳定性、可靠性更重要!

    11楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/11/4 14:42:44 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】