您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 整流烧快熔

pengjunquan

pengjunquan   |   当前状态:离线

总积分:88  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-09-27

最后登录时间: 2009-11-02

空间 发短消息加为好友

整流烧快熔

pengjunquan  发表于 2009/11/2 21:40:32      1102 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

整流柜,晶闸管整流,四象限运行,启动,烧保险丝.

为什么?

1楼 0 0 回复
  • pengjunquan

    pengjunquan   |   当前状态:离线

    总积分:88  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-27

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    pengjunquan   发表于 2009/11/2 21:40:32

    保险丝是银合金,锯齿状.


    进闸管的电压电流的耐受能力很强,在短时间内(20ms)可以承受达数倍的电流值,保险丝的电流-时间特性注定要先烧毁,而进闸管正常。


    彼时整流柜送电,逆变没有送电,保险丝的烧掉蹊跷。保险丝的烧掉肯定是过电流啦。这个过电流从什么地方来?


    是误触发么?短时间的误触发再理论上是可以使之持续导通的,实际的触发脉冲是要求有较长的脉冲宽度和较大的幅度的,因为我有在直流侧串DCL。


    就算是误触发,这个信号是从什么地方来得?某冲击过电压有较大的斜率,使中间结电容充电,继而导致阴极有小电流流过,和门级导通是相同的概念,器件误通。


    器件通,大电流流过(类似某个极短时间的短路),因为DCL的原因,电流不突变,反而是电压突变。我的变频器也侦测到过电压。


    烧的两组保险丝是上下一对的保险丝。证明像短路造成,这个短时间不能超过保险丝的电流-时间特性,故短路的持续时间可能是在10个ms以内。 


    关于这个问题很多的厂都有发生过,也都没有人真的搞得很清楚过。请清楚这个问题的人才给与说明。明天查了故障的波形后再来讨论。

    2楼 回复本楼

    引用 pengjunquan 2009/11/2 21:40:32 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /