钟灵山  发表于 2009/11/5 7:50:56      2643 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

能用IN4007代替RL207吗?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/11/3 20:29:44

    关键看楼主的工作电流是多少?因为IN4007和RL207的工作电压相同,都是1000V,但1N4007的工作电流是1A,而RL207的工作电流是2A。 
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/11/3 20:29:44 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/11/4 7:49:28

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/11/4 7:49:28 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/11/4 20:37:23

    如果有条件测量一下线圈的电流,这是最稳妥的方法。
    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/11/4 20:37:23 发表于4楼的内容

  • junhong07

    junhong07   |   当前状态:在线

    总积分:7915  2024年可用积分:1

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    junhong07   发表于 2009/11/4 23:30:47

    RL207是整流二极管,至于能不能用1N4007代用要看你用到什么地方!1N4007的额定整流电流没有RL207大,但是只要整流电路的实际电流不大于1N4007的额定整流电流通常都是可以直接代用的,若是电流比较大的情况可用两支1N4007并联后应急代用

    5楼 回复本楼

    引用 junhong07 2009/11/4 23:30:47 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/11/5 7:50:09

    用在一个电磁阀的线圈上,试了一下没有问题
    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/11/5 7:50:09 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/11/5 7:50:56

    7楼 回复本楼