进行PLC控制系统设计时,大家对于电源部分主要怎么考虑,主要包括PLC CPU电源、输入输出模块电源,现场远程I/O模块,继电器等电源,如何设计的,基于那些考虑,都来分享自己的借鉴,谢谢!
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2009/11/6 15:28:16
1.分相供电2楼 回复本楼
为避免干扰信号由电源线侵入,在供电配置上应把产生干扰较大的设备与控制系统分开供电,应直接从配电室用屏蔽电缆分剥引出电源,如图1所示。2.测控装置与动力设备分别供电
计算机控制系统中的执行部件,如交流电机、变流装置、电磁阀、加热器等用电容量大、负载变化大、对系统干扰严重。测控装置使用的交流低压电源容量小,但要求电压稳定性高、干扰小。因此,两种电源不易合一供电,可以采用以下两种方式供电。
(1)配电箱分开供电方式。当测控装置较少且集中时,可直接从工厂或车间主配电箱敷设专用电缆向电控电源箱配电;动力负载,应从动力配电箱供电。即应避免从动力配电箱向PLC及其他电子设备装置供电,如图2所示。(2)电源变压器分开供电。当电控装置较多时,可配备专用变压器,应用高压的母线供电。因为大量的低电压动力负载所产生的干扰,经电网后将有很大衰减,所以高压母线的干扰信号比低压动力电网少,如图3所示。
无论供电是交流还是直流,都必须将空气开关分层设置并使其容量合宜,防止出现越级跳闸引起大面积断电。
3.电源功率容量
为了使电控装置适应负载变化和防止电源干扰,设备电源必须有较大储备量及有较好的动态特性。储备量一般应选取0.5~1倍的额定值。
引用 lyc19730508 2009/11/6 15:28:16 发表于2楼的内容
-
-
-
hylotus 发表于 2009/11/6 16:33:46
我主要是对于PLC控制系统部分的电源设计时应该注意的问题,而不是设备电源部分的供电方式,而且不喜欢直接转贴文章的部分,如果是自己的解释是不是更好呢!3楼 回复本楼
引用 hylotus 2009/11/6 16:33:46 发表于3楼的内容