通俗易懂讲变频1

yanjunan  发表于 2010/10/20 17:38:46      2908 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一.变频器的主电路(一)

  小孙是蓝天公司的电气工程师,多年来从事电子设备的维修工作。近几年来,各种设备里应用的变频器越来越多,小孙被安排来专门从事变频器的调试和维护。

  这一天,小孙从仓库里领出了一台变频器,打算配用到鼓风机上。按照规定,先通电测试一下。谁知一通电,就发现冒烟,立刻切断了电源。把盖打开后,发现有一个电阻很烫。小孙想,在开盖情况下再通电观察一次。这一回,电阻倒是不冒烟了,但不一会儿,变频器便因“欠压”而跳闸了。用万用表一量,那个电阻已经烧断了。

  经人介绍,小孙找到了一位退休老高工张老师。

  “你们那台变频器在仓库里存放了多长时间?”听完了小孙的情况介绍后,张老师问。

  “大约一年多一点。”

  “我知道了。”张老师胸有成竹地说。“在分析电阻冒烟的原因之前,先要弄清楚变频器里整流滤波电路的特点。”

  “老师,我不大明白,变频器的中间为什么要加进一个直流电路呢?”

  “好吧,那我们就先从交-直-交变频器的基本结构讲起。”张老师拿了一张纸,不紧不慢地画出了交-直-交变频器的框图,如图1-1所示,然后说:“你瞧,电网的电压和频率是固定的。在我国,低压电网的电压和频率统一为380V、50Hz,是不能变的。要想得到电压和频率都能调节的电源,必须自己‘变出来’,才便于控制。所谓‘变出来’,当然不可能象变魔术那样凭空产生出来,而只能从另一种能源变过来。这‘另一种能源’,便是直流电。

图1-1 交-直-交变频器框图

  因此,交-直-交变频器的工作可分为两个基本过程:

  (1)交-直变换过程

  就是先把不可调的电网的三相(或单相)交流电经整流桥整流成直流电。

  (2)直-交变换过程

  就是反过来又把直流电 “逆变”成电压和频率都任意可调的三相交流电。

  你方才说的那台变频器的问题,我的判断是出在‘交-直变换’里。我们就来讨论这部分电路吧”。

1.交-直变换电路 

  “所谓交-直变换电路就是是整流和滤波。在低压电路里,哪种滤波方式效果最好?”老张又问。 

  “应该是π形滤波。”小孙答。

  “可是,变频器里却不能用π形滤波。”

变频器不用π形滤波

  “为什么呢?”小孙真还没有想到过这样的问题,不觉来了精神。

  “其实,你只要比较一下这两种整流滤波电路的区别就明白了。”张老师说着,随手就画出了两个整流滤波电路,如图1-2。然后说:

图1-2 整流和滤波电路
(a)低压整流滤波电路 (b)变频器整流滤波电路

  “瞧,π形滤波在电路里要串联一个电感L或电阻R的。不管串联什么,它总要产生一个电压降ΔU,使后面的电压UD2比前面的电压UD1小一点。这在低压电路里是没有关系的,如果觉得UD2太小了,你可以在设计变压器时适当提高一点副方电压就可以了。”

  “啊,我知道了。”小孙如梦初醒:“变频器前面没有变压器,不可能提高电压。可是,稍为有一点电压降不行吗?”

  “不行!”张老师斩钉截铁地说。“因为变频器要求后面逆变出来的三相交流电,在50Hz时的电压能够和前面的电源电压一般大。要是直流电压减小了的话,逆变出来的三相交流电压,在50Hz时就达不到380V了。那人家就会说,你这个变频器不行,电压不够。所以,变频器里只能用电容器滤波。”

  “好象是用两组电容器串联起来的,为什么呢?”小孙来了兴趣,努力思索着要主动地问一些问题。

  “那是生产水平的问题。迄今为止,全世界生产的电解电容器的最高耐压,只有500V,而380V全波整流后的峰值电压是537V。按照国家规定,电源电压的允许上限误差是+10%,即418V,全波整流后的峰值电压是591V。此外,变频器在运行过程中允许的最高直流电压可达(700~800)V,而在逆变的过渡过程中,瞬间的直流电压甚至可能高达1000V呢。所以,只能用两组电容器串联来解决。”张老师回答说。

  “还有,我曾打开变频器看过。每个电容器旁边,都并联一个电阻,好象叫均压电阻。可它们的电阻值很大,约为几十kΩ,而瓦数却不大,好象只有10W左右,它们能起到均压作用吗?”小孙显露出一副疑惑的神情。