您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于通用伺服和数控专用伺服有什么区别?

hylotus

hylotus   |   当前状态:离线

总积分:5168  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-08-20

最后登录时间: 2012-08-16

空间 发短消息加为好友

关于通用伺服和数控专用伺服有什么区别?

hylotus  发表于 2009/11/12 9:29:44      1395 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通用伺服和数控专用伺服有什么区别,比如Siemens就有统一伺服611U系列、专用数控伺服611D等,三菱电机也有比如MR-J2S系列、专用数控伺服MELDAS系列、C5系列等,那吗这些通用伺服和专用伺服就有哪些主要区别呢?
1楼 0 0 回复
  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/11/12 9:29:44

    1、简单点说:数控专用伺服是指伺服和数控系统之间是封闭的,数控专用伺服你是不能应用在其它上位机(如发脉冲,模拟量命令)的场合;而通用伺服(采用泛用型伺服更专业)只能接受脉冲或模拟量命令的上位机,通用伺服你是没有办法应用在带专用伺服的数控系统上。例如:西门子802C(或S)是能带通用型伺服的,但810D、840D就不行了,你非得用它自已的专用伺服不可。

    2、复杂点讲:数控专用伺服是一功率后级伺服,伺服驱动的很多部分已和数控系统做成一体,其发出的信号已是PWM信号,装在外部的驱动部分只是一电源及功率放大器而已;而通用型伺服却不同,其各种回路(如位置、速度、电流)及运算全做在驱动器里,包括电机的参数。


    3、实际应用上的区别吧:


    专用伺服的参数调试一般是在数控系统里调试,而通用型伺服需要在伺服驱动器上调试;


    专用型伺服电机部分编码器反馈是直接接回数控系统的(因外部只是一电源及放大器而已),而通用型伺服却必需接回驱动器部分;

    专用型伺服电机编码器线数很多是上百万线的,可通用型的却差远了,一般也就是2500及17BIT(上百万用得到吗?谁能接受得来呀?)

    在高速高精的机床应用场合,非得用专用型伺服及数控不可,台湾及国产的数控系统加通用型伺服可做不了(至少现在不行), 当然便宜多了。东西不在于有多高端,而在于你应用于什么场合, 不过在数控行业,使用专用型伺服是一种趋势。
    2楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/11/12 9:29:44 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /