以下是西门子S7-200 PLC 六十例中的一个示例程序,其中有一处理解不了,请各位大侠指教: --- SRW MW0, 3 // 将电位器新值除8 ---- SRW是字右移指令,上述应该为字MW0向右移三位,但为什么示例中说是 除8 呢? --------------------------------------------------------------------- ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1 TITLE= Tip021B // 题目:灯泡亮度控制 // ***概述*** // 这个示例解释了一个使用S7-200的集成高速脉冲输出指令来控制灯泡(24V/1W) // 亮度的例子,模拟电位器0的设置值影响输出端Q0.0方波信号的脉冲宽度,也就 // 是灯泡的亮度。调整电位器时需要一把(2.5mm)螺丝刀。 // ***程序和注释*** // 在程序的每次扫描过程中,模拟电位器0的值,通过特殊存储字节SMB28被拷贝到内存 // 字MW0的低字节MB1。电位器的值除以8作为脉宽,脉宽和脉冲周期的比率大致决定了灯 // 泡的亮度(相对于最大亮度)。除以8会带来这样一个额外的好处,即丢弃了SMB28所存 // 值的3个最低有效位,从而使程序更稳定。如果电位器值变化了,那么将重新初始化 // 输出端Q0.0的脉宽调制,借此电位器的新值将被变换成脉宽的毫秒值。 // 例:SMB28=80 (电位器0的值) // 80/8=10 // 10/25(=脉宽/周期)=40%(电压时间比)=40%最大亮度 // 标题:用电位器调灯泡亮度 // BEGIN Network 1 // ***主程序*** LD SM0.1 // 第一次扫描SM0.1=1 MOVW +0, MW0 // 标志字MW0清零 Network 2 LD SM0.0 //设置栈顶(SM0.0总是1) MOVW MW0, MW2 // 保存电位器的旧值 MOVB SMB28, MB1 // 在MW0的低字节(MB1)保存模拟电位器新值 SRW MW0, 3 // 将电位器新值除8 Network 3 LDW= MW0, MW2 // 判电位器新值(MW0)是否等于旧值(MW2) NOT // 若不等 MOVB 16#CB, SMB67 // 设置PMW的控制字节(激活PWM,时基1毫秒, //可更新脉宽和周期) MOVW +25, SMW68 //设置脉冲周期为25毫秒 MOVW MW0, SMW70 // 根据电位器值设置脉宽。 PLS 0 // 在输出端Q0.0输出脉宽 Network 4 // 主程序结束 // MEND // END_ORGANIZATION_BLOCK