您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个模拟电位器的示例程序

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

一个模拟电位器的示例程序

218hty  发表于 2010/3/4 11:10:44      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以下是西门子S7-200 PLC 六十例中的一个示例程序,其中有一处理解不了,请各位大侠指教:

--- SRW MW0, 3 // 将电位器新值除8 ----

SRW是字右移指令,上述应该为字MW0向右移三位,但为什么示例中说是 除8 呢?

---------------------------------------------------------------------

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1

TITLE= Tip021B

// 题目:灯泡亮度控制

// ***概述***

// 这个示例解释了一个使用S7-200的集成高速脉冲输出指令来控制灯泡(24V/1W)

// 亮度的例子,模拟电位器0的设置值影响输出端Q0.0方波信号的脉冲宽度,也就

// 是灯泡的亮度。调整电位器时需要一把(2.5mm)螺丝刀。

// ***程序和注释***

// 在程序的每次扫描过程中,模拟电位器0的值,通过特殊存储字节SMB28被拷贝到内存

// 字MW0的低字节MB1。电位器的值除以8作为脉宽,脉宽和脉冲周期的比率大致决定了灯

// 泡的亮度(相对于最大亮度)。除以8会带来这样一个额外的好处,即丢弃了SMB28所存

// 值的3个最低有效位,从而使程序更稳定。如果电位器值变化了,那么将重新初始化

// 输出端Q0.0的脉宽调制,借此电位器的新值将被变换成脉宽的毫秒值。

// 例:SMB28=80 (电位器0的值)

// 80/8=10

// 10/25(=脉宽/周期)=40%(电压时间比)=40%最大亮度

// 标题:用电位器调灯泡亮度

//

BEGIN

Network 1 // ***主程序***

LD SM0.1 // 第一次扫描SM0.1=1

MOVW +0, MW0 // 标志字MW0清零

Network 2

LD SM0.0 //设置栈顶(SM0.0总是1)

MOVW MW0, MW2 // 保存电位器的旧值

MOVB SMB28, MB1 // 在MW0的低字节(MB1)保存模拟电位器新值

SRW MW0, 3 // 将电位器新值除8

Network 3

LDW= MW0, MW2 // 判电位器新值(MW0)是否等于旧值(MW2)

NOT // 若不等

MOVB 16#CB, SMB67 // 设置PMW的控制字节(激活PWM,时基1毫秒,

//可更新脉宽和周期)

MOVW +25, SMW68 //设置脉冲周期为25毫秒

MOVW MW0, SMW70 // 根据电位器值设置脉宽。

PLS 0 // 在输出端Q0.0输出脉宽

Network 4 // 主程序结束

// MEND

//

END_ORGANIZATION_BLOCK

1楼 0 0 回复