您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用ProTool 与 S7 200 PLC 进行连接和组态的总结

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

使用ProTool 与 S7 200 PLC 进行连接和组态的总结

218hty  发表于 2010/3/4 11:14:44      1245 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用ProTool 与 S7 200 PLC 进行连接和组态的总结:

1.操作面板和S7-200 PLC 的连接及组态

2.操作面板通过EM277 和S7-200 PLC 的连接及组态

3.ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接及组态

1. 操作面板和S7-200 PLC 的连接方式及组态

两种连接方式都可使用MPI 电缆或DP 电缆,一头接OP 的IF 1B 接口,

另一头可接S7-200 PLC 的0 口、1 口或连接在EM277 上。

建议为操作面板加装RS-485 通讯隔离器。

下面以S7 224 CPU 和TP170B MONO 为例,来说明实现MPI 通讯所需的设

置。

(1)在Step7-Micro/WIN32 中的通讯设置

首先使用System Block 对S7-200 PLC 进行设置,PLC 站地址选为2,波

特率设为187.5kbps。

MPI/ProfiBus

PPI

点击“OK”。

下载项目到PLC,具体下载方法可参考手册。

(2)Protool 的设置:

首先选择使用的TP/OP 类型,这里以TP170B MONO 为例,如下图所示:

单击下一步,选择连接PLC 的类型,这里选择为“SIMATIC S7-200”;

点击键“Parameters”组态连接属性如下图:

在OP 参数中接口选择IF 1B,OP 站地址缺省设置为1,在通讯同级参数中

设置为S7-200 PLC 的实际站地址,这里设为2。(注意:在一个网络中,各

站站地址必须是唯一的)

网络参数中的波特率的选择必须和PLC 的波特率一致。

OP 的通讯配置 最小波特率 最大波特率

PPI 9.6 187.5

MPI 19.2 12000

DP/Universal/Standard 9.6 12000

S7-200 CPU 类型 最小波特率 最大波特率

配置文件有五种通讯协议备选(PPI、MPI、DP、Standard 和

Universal)。OP/TP 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC不需要

再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP 使用的协议保持一致。

点击键“OK”,确定通讯参数设置。

点击键“Finish”,结束“项目向导”。

进行其他组态,然后存盘,准备下载。

设置下载参数:

a) 使用串口下载

使用标准串口线(2,3 交叉;4,6 交叉;7,8 交叉;5 接5)一端接在PC 的串

口上,另一端接在OP 的IF2(RS232)端口上。

在ProTool 上设置下载端口为串口,选择PC 所使用的串口及其波特率:

212,214,215,216 9.6 19.2

222,224,226,226XM 9.6 187.5

215,216,226,226XM 具有两个串口:0 口和1 口

在OP 控制面板的Transfer 工具中,使能串口,然后将OP 打到

transfer 状态,等待与PC 连接。波特率无需设置,OP 会自动选择与PC 相

应的波特率。

设置完毕。

从ProTool 中执行下载。

b)使用MPI/PROFIBUS DP 下载

PC 需要CP5611/3 通讯卡,同时使用标准ProfiBus 电缆,连接在OP 的

IF1B端口上。

注意:无法使用PC 适配器为面板下载。

打开PC 控制面板中的Set PG/PC Interface

设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/3(MPI)

设置PC 站地址和通讯波特率

在ProTool 上设置下载端口为MPI/PROFIBUS DP,选择OP 的站地址:

在OP 控制面板的Transfer 工具中,选择channel 2 中MPI 通讯协议,

使能该通道,在Advanced 的MPI 属性中设置OP 的站地址和波特率,然

后将OP 打到transfer 状态,等待与PC 连接。

设置完毕。

从ProTool 中执行下载。

注意:

使用PPI 协议时,一个OP/TP 只能连接一个S7 200 PLC。

使用其他四种协议时,一个TP170B最多能连接4 个PLC。TP170A最多

只能连接1 个,而MP370 最多能连接8 个。最多连接个数与OP/TP 的型号有

关。

* 关于PPI 协议

使用PPI 协议时,虽然ProTool V5.x 最多可以为某些面板(如TP270 等)加

入8 个S7 200 PLC 的连接, 而在ProTool V6.0 中无论什么型号的面板,只能连接

1 个S7 200。

2.操作面板与EM277 的连接

OP 可以使用IF1B端口通过MPI 电缆或DP 电缆和EM277 连接。

EM277 上只需旋转拨码盘选择自己的站地址即可。

ProTool 中需要对通讯同级EM277 的地址进行对应,如下图所示:

如果只是一个OP 和一个EM277 通讯,那么EM277 的波特率会自动适应

面板的波特率而无需做额外的设置。

EM277 做为通讯同级和CPU 做为通讯同级,面板中S7-200 PLC 变量的

地址映射是一样的,没有区别。

当OP 连接在由EM277 组成的DP 网络中时,需要保证OP 的波特率和DP

网络的波特率一致,同时网络中各站地址必须唯一。

3. ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接方式:

( ProTool V5.x 或 6.0, 新版或旧版PC/PPI 电缆)

图1

(CP5611,ProTool RT)

图2

PC 使用CP5611/5613 通讯卡,连接方式见图2。通讯协议可以选择其中任意

一种协议而PLC 不需要再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP

使用的协议保持一致。

RT 组态和面板组态方法基本一致。但需更改访问节点:

1.打开控制面板中的Set PG/PC Interface

2.设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/5613(MPI)

3.设置PC 站地址和通讯波特率

ProTool RT 组态方法:

新建一个PC 项目:

PPI

TD200

MPI

TD200

PC 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC 不需要再做

任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和PC 使用的协议保持一致。

点击键“OK”,确定通讯参数设置。

点击键“Finish”,结束“项目向导”。

组态完毕,保存,运行。

注意:

*关于PPI 协议

ProTool RT (V5.x 或 V6.0)通过PC/PPI 电缆只能使用PPI 协议访问1 个S7-

200,但同时可存在TD200连接。

ProTool RT通过CP5611/5613 和DP 电缆使用MPI 协议都可以访问多个

S7-200,同时可存在TD200 连接
1楼 0 0 回复