使用ProTool 与 S7 200 PLC 进行连接和组态的总结: 1.操作面板和S7-200 PLC 的连接及组态 2.操作面板通过EM277 和S7-200 PLC 的连接及组态 3.ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接及组态 1. 操作面板和S7-200 PLC 的连接方式及组态 两种连接方式都可使用MPI 电缆或DP 电缆,一头接OP 的IF 1B 接口, 另一头可接S7-200 PLC 的0 口、1 口或连接在EM277 上。 建议为操作面板加装RS-485 通讯隔离器。 下面以S7 224 CPU 和TP170B MONO 为例,来说明实现MPI 通讯所需的设 置。 (1)在Step7-Micro/WIN32 中的通讯设置 首先使用System Block 对S7-200 PLC 进行设置,PLC 站地址选为2,波 特率设为187.5kbps。 MPI/ProfiBus PPI 点击“OK”。 下载项目到PLC,具体下载方法可参考手册。 (2)Protool 的设置: 首先选择使用的TP/OP 类型,这里以TP170B MONO 为例,如下图所示: 单击下一步,选择连接PLC 的类型,这里选择为“SIMATIC S7-200”; 点击键“Parameters”组态连接属性如下图: 在OP 参数中接口选择IF 1B,OP 站地址缺省设置为1,在通讯同级参数中 设置为S7-200 PLC 的实际站地址,这里设为2。(注意:在一个网络中,各 站站地址必须是唯一的) 网络参数中的波特率的选择必须和PLC 的波特率一致。 OP 的通讯配置 最小波特率 最大波特率 PPI 9.6 187.5 MPI 19.2 12000 DP/Universal/Standard 9.6 12000 S7-200 CPU 类型 最小波特率 最大波特率 配置文件有五种通讯协议备选(PPI、MPI、DP、Standard 和 Universal)。OP/TP 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC不需要 再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP 使用的协议保持一致。 点击键“OK”,确定通讯参数设置。 点击键“Finish”,结束“项目向导”。 进行其他组态,然后存盘,准备下载。 设置下载参数: a) 使用串口下载 使用标准串口线(2,3 交叉;4,6 交叉;7,8 交叉;5 接5)一端接在PC 的串 口上,另一端接在OP 的IF2(RS232)端口上。 在ProTool 上设置下载端口为串口,选择PC 所使用的串口及其波特率: 212,214,215,216 9.6 19.2 222,224,226,226XM 9.6 187.5 215,216,226,226XM 具有两个串口:0 口和1 口 在OP 控制面板的Transfer 工具中,使能串口,然后将OP 打到 transfer 状态,等待与PC 连接。波特率无需设置,OP 会自动选择与PC 相 应的波特率。 设置完毕。 从ProTool 中执行下载。 b)使用MPI/PROFIBUS DP 下载 PC 需要CP5611/3 通讯卡,同时使用标准ProfiBus 电缆,连接在OP 的 IF1B端口上。 注意:无法使用PC 适配器为面板下载。 打开PC 控制面板中的Set PG/PC Interface 设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/3(MPI) 设置PC 站地址和通讯波特率 在ProTool 上设置下载端口为MPI/PROFIBUS DP,选择OP 的站地址: 在OP 控制面板的Transfer 工具中,选择channel 2 中MPI 通讯协议, 使能该通道,在Advanced 的MPI 属性中设置OP 的站地址和波特率,然 后将OP 打到transfer 状态,等待与PC 连接。 设置完毕。 从ProTool 中执行下载。 注意: 使用PPI 协议时,一个OP/TP 只能连接一个S7 200 PLC。 使用其他四种协议时,一个TP170B最多能连接4 个PLC。TP170A最多 只能连接1 个,而MP370 最多能连接8 个。最多连接个数与OP/TP 的型号有 关。 * 关于PPI 协议 使用PPI 协议时,虽然ProTool V5.x 最多可以为某些面板(如TP270 等)加 入8 个S7 200 PLC 的连接, 而在ProTool V6.0 中无论什么型号的面板,只能连接 1 个S7 200。 2.操作面板与EM277 的连接 OP 可以使用IF1B端口通过MPI 电缆或DP 电缆和EM277 连接。 EM277 上只需旋转拨码盘选择自己的站地址即可。 ProTool 中需要对通讯同级EM277 的地址进行对应,如下图所示: 如果只是一个OP 和一个EM277 通讯,那么EM277 的波特率会自动适应 面板的波特率而无需做额外的设置。 EM277 做为通讯同级和CPU 做为通讯同级,面板中S7-200 PLC 变量的 地址映射是一样的,没有区别。 当OP 连接在由EM277 组成的DP 网络中时,需要保证OP 的波特率和DP 网络的波特率一致,同时网络中各站地址必须唯一。 3. ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接方式: ( ProTool V5.x 或 6.0, 新版或旧版PC/PPI 电缆) 图1 (CP5611,ProTool RT) 图2 PC 使用CP5611/5613 通讯卡,连接方式见图2。通讯协议可以选择其中任意 一种协议而PLC 不需要再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP 使用的协议保持一致。 RT 组态和面板组态方法基本一致。但需更改访问节点: 1.打开控制面板中的Set PG/PC Interface 2.设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/5613(MPI) 3.设置PC 站地址和通讯波特率 ProTool RT 组态方法: 新建一个PC 项目: PPI TD200 MPI TD200 单击下一步,选择连接PLC 的类型,这里选择为“SIMATIC S7-200”; 点击键“Parameters”组态连接属性如下图: 在OP 参数中接口选择IF 1B,OP 站地址缺省设置为1,在通讯同级参数中 设置为S7-200 PLC 的实际站地址,这里设为2。(注意:在一个网络中,各 站站地址必须是唯一的) 配置文件有五种通讯协议备选(PPI、MPI、DP、Standard 和 Universal)。PC 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC 不需要再做 任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和PC 使用的协议保持一致。 点击键“OK”,确定通讯参数设置。 点击键“Finish”,结束“项目向导”。 组态完毕,保存,运行。 注意: *关于PPI 协议 ProTool RT (V5.x 或 V6.0)通过PC/PPI 电缆只能使用PPI 协议访问1 个S7- 200,但同时可存在TD200连接。 ProTool RT通过CP5611/5613 和DP 电缆使用MPI 协议都可以访问多个 S7-200,同时可存在TD200 连接