在Micro/Win中,周期调用READ_RTC函数,放入VW200里面。 

在PROTOOL中,设置区域指针‘日期/时间-PLC’,地址VW200;周期自定义。

然后在变量里面按字节从vb200开始分别就对应的是‘年、月、日、小时、分钟、秒’。

 

LD SM0.5

TODR VB200