您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 如何保护我的WINCC项目

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

如何保护我的WINCC项目

zhanghe  发表于 2010/3/23 15:56:51      2066 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

WINCC就以一个文件夹的形式存在,很容易给人复制项目来抄袭,请问大家有没有什么好方法来防止别人看到自己的项目里面的内容?

 问题补充:如果照T-C4说用SIMATIC Logon,电脑上只装WINCC,不用STEP行不行?

1楼 0 0 回复
  • wangfei

    wangfei   |   当前状态:离线

    总积分:265  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-04-26

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    wangfei   发表于 2010/3/23 15:56:51

    WinCC和大部分国外的上位机软件(InTouch和iFix)类似,运行环境相对比较复杂,例如后台数据库和相关的服务进程,很难象Visual Studio一样生成.exe文件,或是打包安装,所以WinCC的加密没有特别好的办法。
     目前的权宜之计是使用选件SIMATIC Logon,它的方法是要把WinCC集成在STEP7中,利用SIMATIC Logon对于STEP7项目的加密来实现对WinCC项目的保护,即使该项目被拷贝到其它计算机上,如果没有在原计算机上SIMATIC Logon中配置的用户名和密码,是无法打开STEP7及集成的WinCC项目的。
     但SIMATIC Logon仅限于项目级别的保护,项目文件夹下面的.pdl画面文件还是可以被拷贝挪作它用,但变量、变量记录和报警记录是无法导出的;而脚本的保护还是依靠全局脚本中的加密。
     SIMATIC Logon在WinCC V7.0之前是需要单独订货的,而从WinCC V7.0 SP1之后其软件和授权包含在WinCC的安装包里。

    问题补充:
    SIMATIC Logon主要是对STEP7项目进行保护,也就是说,WinCC通过集成到STEP7中,作为STEP7项目的组件也得到了保护,如果不安装STEP7进行WinCC集成的话,SIMATIC Logon对于WinCC就没有保护作用了。

    2楼 回复本楼

    引用 wangfei 2010/3/23 15:56:51 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /