您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 新的IM153-2冗余组是否能用于DP/PA耦合器?

zhengfeifei

zhengfeifei   |   当前状态:在线

总积分:474  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2021-11-16

空间 发短消息加为好友

新的IM153-2冗余组是否能用于DP/PA耦合器?

zhengfeifei  发表于 2010/3/23 17:20:17      2513 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0是否能用于DP/PA耦合器?看了实物,主要是IM/IM背板型号为10,而Y_LINK组件的IM/IM背板型号为80,模块型号都一致,搞不清楚DP/PA耦合器是否可用?查资料模块是通用的,IM背板有室内外只分,但不知道这样组合是否可用,是否有人实际使用过或者清楚呢?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2010/3/23 17:20:17

    可以,Y_LINK 的接口模块就是IM153-2BA01只是后面的模块为Y Coupler,而如果你想用PA总线而且是H系统的话,就可以定新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0,因为它包含两个IM153-2但还要定DP/PA coupler
    如果是非冗余系统,则只要定IM153-2BA01和DP/PA coupler 即可。并不需要定有源底板。详细组合比较复杂,楼主可以查看西门子网上的更新信息:
    链接:http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=6ES7153-2AR02-0XA0&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=en&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=20&y=7
    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2010/3/23 17:20:17 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /