zhengfeifei | 当前状态:在线
总积分:474 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2021-11-16
-
新的IM153-2冗余组是否能用于DP/PA耦合器?
zhengfeifei 发表于 2010/3/23 17:20:17 2513 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
zhanghe 发表于 2010/3/23 17:20:17
可以,Y_LINK 的接口模块就是IM153-2BA01只是后面的模块为Y Coupler,而如果你想用PA总线而且是H系统的话,就可以定新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0,因为它包含两个IM153-2但还要定DP/PA coupler2楼 回复本楼
如果是非冗余系统,则只要定IM153-2BA01和DP/PA coupler 即可。并不需要定有源底板。详细组合比较复杂,楼主可以查看西门子网上的更新信息:
链接:http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=6ES7153-2AR02-0XA0&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=en&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=4000024&x=20&y=7
引用 zhanghe 2010/3/23 17:20:17 发表于2楼的内容