您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » S7-200之间通讯

yangran

yangran   |   当前状态:离线

总积分:491  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2017-06-12

空间 发短消息加为好友

S7-200之间通讯

yangran  发表于 2010/7/22 13:13:05      3401 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教高人,200的PLC之间的通讯有哪几种?都是如何设置的?有资料么?
1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2010/3/25 10:39:41

    PPI最简单了,用向导做,用自由口写也可以。
    用网络读写指令 


    在Micro/WIN中的命令菜单中选择 工具 > 指令向导,然后在指令向导窗口中选择NETR/ NETW指令:


    在使用向导时必须先对项目进行编译,在随后弹出的对话框中选择“Yes” ,确认编译。如果已有的程序中存在错误,或者有尚未编完的指令,编译不能通过。 


    如果你的项目中已经存在一个NETR/ NETW的配置,你必须选择是编辑已经存在的NETR/ NETW的配置还是创建一个新的。 


    第一步 定义用户所需网络操作的数目
    向导允许用户最多配置24个网络操作,程序会自动调配这些通信操作。 


    第二步 定义通信口和子程序名。 选择应用哪个通信口进行PPI通信:port0或port1


     注意:一旦定义选择了通信口,则向导中所有网络操作都将通过该口通信,即通过向导定义的网络操作,只能一直使用一个口与其它CPU进行通信。


    向导为子程序定义了一个缺省名,你也可以修改这个缺省名。
     
    第三步 定义网络操作 
    每一个网络操作,你都要定义以下信息: 


    定义该网络操作是一个NETR 还是一个 NETW。 
    定义应该从远程PLC读取多少个数据字节(NETR)或者应该写到远程PLC多少个数据字节(NETW)


     每条网络读写指令最多可以发送或接收 16 个字节的数据



    定义想要通信的远程PLC地址。 
    如果定义的是NETR(网络读)操作:
    定义读取的数据应该存在本地PLC的哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB,LB
    如果定义的是NETW(网络写)操作:
    定义要写入远程PLC的本地PLC数据地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB。 
    如果定义的是NETR(网络读)操作:
    定义应该从远程PLC的哪个地址区读取数据,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB
    如果定义的是NETW(网络写)操作:
    定义在远程PLC中应该写入哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB 
    操作此按钮可以删除当前定义的操作 
    操作此按钮可以进入下一步网络操作的定义 


    第四步 分配V存储区地址


    配置的每一个网络操作需要12字节的V 区地址空间,上例中配置了两个网络操作,因此占用了24个字节的V 区地址空间。向导自动为用户提供了建议地址,用户也可以自己定义V 区地址空间的起始地址。 


     注意:要保证用户程序中已经占用的地址、及网络操作中读写区所占用的地址以及此处向导所占用的V 区地址空间不能重复使用,否则将导致程序不能正常工作。 


    第五步 生成子程序及符号表 


    第六步 配置完NETR/ NETW向导,需要在程序中调用向导生成的NETR/ NETW参数化子程序


    必须用SM0.0来使能NETR/ NETW,以保证它的正常运行 
    超时:0=不延时;1-36767=以秒为单位的超时延时时间。如果通信有问题的时间超出此延时时间,则报错误 
    周期参数,此参数在每次所有网络操作完成时切换其开关量状态 
    此处是错误参数,0=无错误;1=错误 
     NetR/NetW指令向导生成的子程序管理所有的网络读写通信。用户不必再编其他程序进行诸如设置通信口的操作。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2010/3/25 10:39:41 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2010/7/22 13:13:05

    感觉有些地方不方便


     

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2010/7/22 13:13:05 发表于3楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/1/31 10:38:52

    2楼说的很详细啊。学习了
    4楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/1/31 10:38:52 发表于4楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2014/4/23 13:17:03

    西门子通讯方面很强大

    5楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2014/4/23 13:17:03 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /