我想问下变频经常低频运行会有什么危害?

wangchen  发表于 2010/3/25 11:33:11      1040 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好,我想问下变频经常低频运行会有什么危害?还有我公司一台变频经常运行在10HZ左右,还是会过流报警,复位后又可正常使用,低频电流很小为什么还过流啊?
1楼 0 0 回复
  • wangwei01

    wangwei01   |   当前状态:离线

    总积分:293  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2017-06-28

    空间 发短消息加为好友

    wangwei01   发表于 2010/3/25 11:33:11

    1、经常低频运行对变频器而言,不会有什么危害;只要你的电机受得住就行; 


    2、低频运行时电流不一定会小。
       电流是大还是小,这取决于电机所带负载情况。若负载比较重,则电流就会大。

    2楼 回复本楼

    引用 wangwei01 2010/3/25 11:33:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /