新的IM153-2冗余组是否能用于DP/PA耦合器?

wangwei01  发表于 2010/3/25 11:39:42      1957 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题,新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0是否能用于如题,新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0是否能用于DP/PA耦合器?看了实物,主要是IM/IM背板型号为10,而Y_LINK组件的IM/IM背板型号为80,模块型号都一致,搞不清楚DP/PA耦合器是否可用?查资料模块是通用的,IM背板有室内外只分,但不知道这样组合是否可用,是否有人实际使用过或者清楚呢?谢谢?看了实物,主要是IM/IM背板型号为10,而Y_LINK组件的IM/IM背板型号为80,模块型号都一致,搞不清楚DP/PA耦合器是否可用?查资料模块是通用的,IM背板有室内外只分,但不知道这样组合是否可用,是否有人实际使用过或者清楚呢?谢谢
1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/3/25 11:39:42

    可以,Y_LINK 的接口模块就是IM153-2BA01只是后面的模块为Y Coupler,而如果你想用PA总线而且是H系统的话,就可以定新的IM153-2冗余组6ES7153-2AR02-0XA0,因为它包含两个IM153-2但还要定DP/PA coupler
    如果是非冗余系统,则只要定IM153-2BA01和DP/PA coupler 即可。并不需要定有源底板。