1、直流制动:如果使用了直流制动,它是最优先的。对于MM4投入直流制动有两种方式选择:
  方式1、通过某个数字量的输入。可以通过端子、也可以通过网络来的控制字或BiCo的互联位,可以在运转中(ON仍然存在时)或停止时,进行直流制动。制动时间等于命令(端子)作用时间。特点是取消直流制动的命令时,如果ON存在,变频器将按斜率开始再次运转。
  方式2、发出OFF1/OFF3命令后,频率下降低于P1234设定的频率时,投入直流制动,制动时间在参数P1233中设定(默认设定为0,没有直流制动功能)。特点是在P1233时间未结束时,再次ON是不起作用的。
  上述两种方式的制动强度在P1232(默认是100%额定电流P0305,制动力很大的)中设定。
  直流制动过程:在到达直流制动条件后,变频器首先切断脉冲(OFF2),经过P0347(去磁时间)后,向定子线圈注入直流电流(0Hz)。
  直流制动的效果:对于异步电机来讲,注入直流并不会像抱闸一样将电机轴完全抱住不动。它只会在外力矩下施加一个反向力矩(力矩大小由P1232决定)。而且必须有电,一旦变频器失电,直流制动就不存在了(要小心)。
  应用场合:一般用于供电状态下的快速急停过程。此外,方式1也用于某些需要抱住主轴拆卸附件装置的场合。因为,直流制动本质上是OFF2后投入,因此,它可以用在V/f…SLVC,VC控制的各种场合。
  使用注意事项:1、由于直流制动投入必须在充分去磁之后投入,因此,电动机参数自动检测的工作必须作好,才能得到正确的P0347(去磁时间)数值。2、可以根据具体情况降低P1232的数值(满足要求即可,防止电机过热。我常用10%用于抱住主轴拆卸模具)。3、可利用自由功能块建立直流制动投入的更多条件。4、不能用在断电也需要停止转动的场合。
  议论:直流制动投入必须经过对电机有效的去磁。这种急速的减速不会发生过压。P1232=100%就是电机的额定力矩,制动力是很大的。小心机械结构的承受力。