各位大侠,可否讨论一下电磁流量计接地环的使用注意内容啊,
  比如什么环境下要用接地环,阴极保护如何使用接地环,接地环何时可以使用1片,何时又要2片。
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/3/26 11:45:08

    先解释第一点,何时要用接地环(接地电极)?
      基于测量的需要,电磁流量转换器要具有很强的抗共模干扰能力,其输入放大器为差动输入设计,那么其中一个公共的参考地是必需的,这个“地”一定要与信号源的地相连,对电磁流量计而言,就是接触到介质。
      如何接触到介质?
      介质在管道内,如果工艺管道是导电材料制成,这个管道就可以认为是“地”,通过管道法兰即可引出接地线到转换器。
      如果工艺导管是由非导电材料制成,或是金属管道但内部有绝缘材料衬套,此时伸入管道内部和介质接触的接地环或接地电极就是必须的。
      也就是说在工艺导管是由非导电材料制成,或是工艺管道为金属但内部衬有绝缘材料衬套时,需要“接地环”或“接地电极”。