接入点的配置必须满足标准 IEC 61784-3-3 “Digital data communications for measurement and control – Part 3: Profiles for functional safety communications in industrial networks”9.8 章节“Wireless transmission channels”中所规定的安全要求。
SIMATIC NET SCALANCE W 78x 接入点和 W74x 客户机所提供的功能需符合标准。
一般来说标准 IEC 61784-3 是可以购买的。比如可以通过 Beuth Verlag (www.beuth.de) 购买。搜索“IEC 61784-3”。Beuth 的网站可提供英语支持。
F-I/O 访问:
F-I/O 访问,包括与安全相关的智能从站(I-slave)与从站之间的通信,在 PROFINET IO 环境中 (或者基于 IE/PB 链路模块的 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 的混合组态)通过 WLAN 通信是可能的,但需满足如下前提条件:
故障安全型 CPUs 与 I/Os 必须支持 PROFIsafe V2 模式。
安全程序必须使用 S7 distributed safety V5.4 或以上版本来创建。
当检查安全程序时,检查打印程序很重要,以确保通过 WLAN 连接的每一个故障安全 I/O 都为 PROFIsafe V2 模式。
与安全相关的 CPU 与 CPU 之间的通信:
S7 分布式安全支持与安全相关的 CPU 与 CPU 之间的 WLAN 通信,这是通过使用分布式安全(V1)的故障安全库中的故障安全应用功能 F_SENDDP/F_RCVDP 实现的。与安全相关的 CPU 与 CPU 之间的通信其它应用场合如下:
通过 IE/PB 链路模块和 DP/DP 耦合器在 IO 控制器和 DP 主站之间的与安全相关的主主通信。
通过 IE/PB 链路模块在 IO 控制器与智能从站之间的与安全相关的主站与智能从站之间的通信。
智能从站和 IE/PB 链路模块后面的智能从站之间的与安全相关的智能从站与智能从站的通信。
通过 PN/PN 耦合器在 IO 控制器和 IO 控制器之间的与安全相关的 IO 控制器与 IO 控制器的通信。
1楼
0
0
回复
