您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教怎样用一台变频控制四台电机?

wangfei

wangfei   |   当前状态:离线

总积分:265  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-04-26

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

请教怎样用一台变频控制四台电机?

wangfei  发表于 2010/3/30 13:13:59      856 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问,用一台变频控制四台电机要怎么控制?四台电机是分别启动的,而且有时可能一个流程只要启动其中的一台或者两台,这样的话变频器端子怎么接线?是在变频器的U、V、W输出端并联四个接触器吗?具体是怎么控制的呢?
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/3/30 13:13:59

    我做过电镀线的,升降和横移,二者都带快慢速。一台变频器控制,但都是独立的。这个在程序上是很有讲究的,变频器作为主电源,接触器接在变频器的下端,但不可以用接触器来分断变频器下来的电流。控制流程如下:
    启动接触器-----延时0.2秒----启动变频器-----变频器变速------停止信号----关闭变频器-----延时(大于变频器减速时间)-----关闭接触器。
    在这个公司的另一条线是别人做的,程序上出了问题。差不多每个月换一次接触器,变频器也是常报警。
    我的那条线我承诺,正常使用下,接触器触点保用十年。如果坏了,我出钱。现在己经好几年了,没有出过任何问题。后来那条线的程序我也修改了,烧接触器和坏变频器的事再也没有发生。
    2楼 回复本楼

    引用 zhengfeifei 2010/3/30 13:13:59 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /