zhengfeifei 发表于 2010/3/30 13:13:59
我做过电镀线的,升降和横移,二者都带快慢速。一台变频器控制,但都是独立的。这个在程序上是很有讲究的,变频器作为主电源,接触器接在变频器的下端,但不可以用接触器来分断变频器下来的电流。控制流程如下:2楼 回复本楼
启动接触器-----延时0.2秒----启动变频器-----变频器变速------停止信号----关闭变频器-----延时(大于变频器减速时间)-----关闭接触器。
在这个公司的另一条线是别人做的,程序上出了问题。差不多每个月换一次接触器,变频器也是常报警。
我的那条线我承诺,正常使用下,接触器触点保用十年。如果坏了,我出钱。现在己经好几年了,没有出过任何问题。后来那条线的程序我也修改了,烧接触器和坏变频器的事再也没有发生。
引用 zhengfeifei 2010/3/30 13:13:59 发表于2楼的内容
-