怎样在原有的S7400中填加一个ET200的重站,而不影响原有的程序

zhengfeifei  发表于 2010/4/7 10:46:36      840 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,我现在需要在别人的西门子S7/400的PLC中填加一个ET200的重站,而别人的PLC系统早已下载运行,为了不影响别人的运行又能让我们的程序能顺利通过PLC到ET的200运行。请问我该怎么样*作,程序是否在别人的程序上面编写,或是直接下到ET200,是否还要在别人的模块上填加模块,望各位多多指点。最好有具体的*作的步骤,在次谢过。
1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/4/7 10:46:36

    1、程序需要编写,下载到S7-400的CPU中,就是在被人的程序上编写,你可以单独编写一个FB或FC块用来专门实现你新增设备的功能。
    2、增加ET200从站,需要对硬件重新组态,下载,这会造成CPU的停机,要选择适当的时间下载,千万不要在别人设备还在运行的时候去下载,要生产停机确认后才能下载。
    3、程序是否在别人的程序上面编写或是直接下到ET200,是否还要在别人的模块上填加模块,这问题问的很含糊,程序只能下载到CPU,不能下载到ET200,如果是通过DP网络,ET200有可连接PC的端口,可以下载,但是也是下载到CPU,没有下载到ET200的说法,ET200上面增加你所需要的模块就可以了,别人的模块上增加模块,不是这么提,是不是要在原有的ET200上增加模块,每个ET200最多可以插8个模块,一样也是要改变硬件组态,还是要停机,差不多,建议还是增加一个ET200专门用来实现新增设备的控制。这样便于管理。