您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器输出必须接电抗器吗?

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

变频器输出必须接电抗器吗?

zhanghe  发表于 2010/5/13 11:08:25      1417 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器输出同电动机不能直接相联接吗,必须接电抗器吗?22KW的通用V、F变频器。
1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2010/4/8 15:03:58

     1, 额定交流电流的选择
    额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
    2, 电压降
    电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。
    3, 电感量的选择
    电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
    输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
    4,对应额定电流的电感量与电缆长度:
    电缆长度        额定输出电流        电感量
    300米            100A              46μH
                      200A              23μH
                      250A              16μH
                      300A              13μH
    600米             100A              92μH
                       200A             46μH
                       250A             34μH
                       300A             27μH
    理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
    当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
    当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
    当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。
    这里仅就输出电抗器谈一点看法。纯属个人看法,不一定正确,仅供参考。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2010/4/8 15:03:58 发表于2楼的内容

  • LYC19730508

    LYC19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    LYC19730508   发表于 2010/5/4 8:41:29

    3楼 回复本楼

    引用 LYC19730508 2010/5/4 8:41:29 发表于3楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2010/5/13 11:08:25

    4楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2010/5/13 11:08:25 发表于4楼的内容