您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 用一台变频控制四台电机

wangwei01

wangwei01   |   当前状态:离线

总积分:293  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2017-06-28

空间 发短消息加为好友

用一台变频控制四台电机

wangwei01  发表于 2010/4/16 14:42:09      1141 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我做过电镀线的,升降和横移,二者都带快慢速。一台变频器控制,但都是独立的。这个在程序上是很有讲究的,变频器作为主电源,接触器接在变频器的下端,但不可以用接触器来分断变频器下来的电流。控制流程如下:
启动接触器-----延时0.2秒----启动变频器-----变频器变速------停止信号----关闭变频器-----延时(大于变频器减速时间)-----关闭接触器。
在这个公司的另一条线是别人做的,程序上出了问题。差不多每个月换一次接触器,变频器也是常报警。
我的那条线我承诺,正常使用下,接触器触点保用十年。如果坏了,我出钱。现在己经好几年了,没有出过任何问题。后来那条线的程序我也修改了,烧接触器和坏变频器的事再也没有发生。
1楼 0 0 回复
  • heavenbird

    heavenbird   |   当前状态:在线

    总积分:194  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-12

    最后登录时间: 2013-03-03

    空间 发短消息加为好友

    heavenbird   发表于 2011/2/16 13:11:11

    不知道楼主什么意思
    2楼 回复本楼

    引用 heavenbird 2011/2/16 13:11:11 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/2/16 13:45:32

    怎么回事情?四只电动机是可以控制的,即可以同时动作,也可以分开单独运行。
    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/2/16 13:45:32 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /