zhengfeifei 发表于 2010/5/18 11:45:34 11220 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
zhengfeifei | 当前状态:在线
总积分:474 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2021-11-16
-
zhengfeifei 发表于 2010/4/22 14:13:02
一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。2楼 回复本楼
二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
三、AI模块抗干扰处理方法如下:
1、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
2、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
3、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。
试试看!如何!