两线制的模拟量传感器,只有24v电源线和信号输出端两根线怎么用四线制接到AI模块

zhengfeifei  发表于 2010/5/18 11:45:34      11218 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两线制的模拟量传感器,只有24v电源线和信号输出端两根线,现在不用模拟模块给传感器供电,外接供电电源,传感器的电源线接dc24v电源的正,信号输出端接AI模块的通道正,dc24v电源负接AI模块的通道负,step7中设置为四线制电流方式,模块和传感器都是好的,以前接通过能工作,为什么现在不行了呢?请多多指导呀
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/4/22 14:13:02

    一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。
    二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
    三、AI模块抗干扰处理方法如下:
    1、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
    2、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
    3、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。
    试试看!如何!
    2楼 回复本楼

    引用 zhengfeifei 2010/4/22 14:13:02 发表于2楼的内容

  • wusky

    wusky   |   当前状态:在线

    总积分:1379  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-19

    最后登录时间: 2012-06-20

    空间 发短消息加为好友

    wusky   发表于 2010/5/18 11:45:34

    模块接线是没啥问题的。