如果我要就地控制时,用6、7端子分别升降速,远程时,用3、4端子接4-20mA远程调节,该任何设置各个参数?
-
-
wangchen 发表于 2010/4/22 16:14:12
1、P1000为频率设定值的选择参数。其参数值结构为——2楼 回复本楼P1000=XX
其中,频率主设定值由P1000的最低一位数字(个位数)来选择(即0 到7);而频率附加设定值由最高一位数字(十位数)来选择(即x0 到x7,其中,x=1~7)。
例如你说的,p1000=17时,表示频率附加设定值为MOP设定值,而频率主设定值为模拟设定值2;
当p1000=71时,表示频率附加设定值为模拟设定值2,而频率主设定值为MOP设定值。
2、关于你的如何设置参数的问题,请参考发到你邮箱 muchunming321@126.com 里的例子。
引用 wangchen 2010/4/22 16:14:12 发表于2楼的内容