您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » MM440频率给定值P1000的选择

zhangyue

zhangyue   |   当前状态:在线

总积分:720  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2017-06-13

空间 发短消息加为好友

MM440频率给定值P1000的选择

zhangyue  发表于 2010/4/22 16:14:12      1768 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

MM440参数p1000设定值为17是模拟设定值2 +MOP设定值,这与P1000设定值设为71是MOP设定值 +模拟设定值2 有什么区别?
如果我要就地控制时,用6、7端子分别升降速,远程时,用3、4端子接4-20mA远程调节,该任何设置各个参数?
1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2010/4/22 16:14:12

    1、P1000为频率设定值的选择参数。其参数值结构为—— 


    P1000=XX


    其中,频率主设定值由P1000的最低一位数字(个位数)来选择(即0 到7);而频率附加设定值由最高一位数字(十位数)来选择(即x0 到x7,其中,x=1~7)。


    例如你说的,p1000=17时,表示频率附加设定值为MOP设定值,而频率主设定值为模拟设定值2;


    当p1000=71时,表示频率附加设定值为模拟设定值2,而频率主设定值为MOP设定值。



    2、关于你的如何设置参数的问题,请参考发到你邮箱 muchunming321@126.com 里的例子。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2010/4/22 16:14:12 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /