我的PLC控制柜中,要用SM331-7FK02读8个分散布置的4-20mA信号的二线制传感器;电气连接原理似乎很简单:SM331的1端和各传感器的+均接到PLC的24V+;SM331的2,4,6,8,12,14,16,18端分别接各传感器的-;SM331的其它端均接到PLC的24V-;SM331量程卡选D。为了减小传输干扰,每个传感器用1根2芯屏蔽电缆(RVVP2x1.0)接入控制柜,该2芯线分别接传感器的+和-。请教在控制柜中该如何接线好呢?
具体问题是:控制柜采用导轨式接线端子,要用几个?接线端子如何与SM331连线?又如何与传感器的2芯屏蔽电缆连线?各电缆的屏蔽层如何接?因为控制柜还在设计阶段,所以希望用的接线端子少,接线合理、清晰和方便。先谢谢了...
1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2025年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2010/4/22 16:48:31

    你的理解有误,你首先要弄清楚两线制和四线制的区别
    两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 
      
    传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 
    2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。 
    PLC: 
    (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。 
    (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。 
    (以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 
    (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。 


    关于屏蔽的问题,只需要单端屏蔽接地即可。

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2010/4/22 16:48:31 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /