您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » WINCC变量计数

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

WINCC变量计数

wangchen  发表于 2010/4/22 16:41:57      1213 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我使用WINCC V6.2 SP2版,在变量管理器输入变量过程中(已经输入了100多个与PLC连接变量),提示“变量的计数超过了软件许可所允许的范围。-------”,再也输入不了变量,而我总共有近300个变量需要上位机使用,应该怎么办?打开WINCC界面下部显示“外部变量128/许可证128”
1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2010/4/22 16:41:57

    WINCC-V6 RC 128PTg 512 ATg 是指128个的过程变量的可组态编译授权,512个可组态编译归档变量授权。RT代表是只能激活运行使用的授权,RC代表是既能激活运行,又能组态和编辑的授权。
    因此你把原先那个变量数小的授权删除掉,重新安装点数高的授权。比如: WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg 最多能建1024个过程变量!
    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2010/4/22 16:41:57 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /