例如:M100.0和M100.1两位
要求,
01时显示“报警类型A”
10时显示“报警类型B”
00时显示“报警类型C”
或者,
00时显示白色圆
01时显示绿色圆
10时显示红色圆
如何实现,请高手指教。
1楼
0
0
回复
要求,
01时显示“报警类型A”
10时显示“报警类型B”
00时显示“报警类型C”
或者,
00时显示白色圆
01时显示绿色圆
10时显示红色圆
如何实现,请高手指教。
-
-
wuwei01 发表于 2010/4/22 17:18:13
1 。 可以把M100.0和M100.1两位的状态,在MB100中体现出来。具体如下:2楼 回复本楼
2. 。 判断 MB100=2 时,表示M100.0 =0, M100.1=1 ,此时显示
“报警类型A” 或者绿色圆 。
判断 MB100=1 时,表示M100.0 =1, M100.1=0 ,此时显示
“报警类型B” 或者红色圆 。
判断 MB100=0 时,表示M100.0 =0, M100.1=0 ,此时显示
“报警类型C” 或者白色圆 。
3 。 有一点要注意,M100.2~ M100.7 , M101.0~ M101.7 在程序的其它地方都没有用到。
引用 wuwei01 2010/4/22 17:18:13 发表于2楼的内容