您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的输出有没有短路保护呢?

webn

webn   |   当前状态:离线

总积分:85  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-01-23

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

变频器的输出有没有短路保护呢?

webn  发表于 2010/6/25 11:43:57      1853 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有的变频器说明书上写有短路保护功能,在实际当中总是一有短路电流,变频器模块就坏了。若外加一个短路保护装置,怎么做合适呢?
1楼 0 0 回复
  • 刘亚锋

    刘亚锋   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-02

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    刘亚锋   发表于 2010/6/25 11:16:59

    只能这么说,所有的变频器只能向短路保护去做,都有做的短路保护,但是能不能保护住就不一定了,短路保护瞬间电流太大,从理论上也不能保证每次都保护住。
    有的十次能保护住七次就不错了。
    你想在外面加更是不太可能。
    2楼 回复本楼

    引用 刘亚锋 2010/6/25 11:16:59 发表于2楼的内容

  • webn

    webn   |   当前状态:离线

    总积分:85  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-23

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    webn   发表于 2010/6/25 11:43:57

    我所在的工厂用的变频器牌子很杂,基本上过载保护,过流保护都很好用。就是一碰到短路就挂了。上次同一个电机烧坏两台变频器。去换第二台变频器时,量了电缆线绝缘没问题,都在0.7M欧以上,当时电机外壳温度是凉的,就没注意电机,结果换上变频器后,电机以7、8赫兹的频率运转了大半个小时后,第二台变频器也烧坏了,又量电机绝缘,三相绕组间全部击穿了。这个过程是怎么回事呢?  如果本来第一台变频器模块烧坏时,电机绝缘已经出问题,为什么电机还能运转大半个小时呢?
    3楼 回复本楼

    引用 webn 2010/6/25 11:43:57 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /