您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 75KW变频器电流90电机转速就下降谁帮我分析一下原因

aawwss

aawwss   |   当前状态:离线

总积分:64  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-01-21

最后登录时间: 2010-06-25

空间 发短消息加为好友

75KW变频器电流90电机转速就下降谁帮我分析一下原因

aawwss  发表于 2010/6/25 11:13:25      1468 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

convo的cvf-g2  75KW带75KW电机调到50HZ负荷加大输出电流到90多电机转速就下奖负荷减少输出电流70A又正常变频器没到额定功率不知啥原因
1楼 0 0 回复
  • 刘亚锋

    刘亚锋   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-02

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    刘亚锋   发表于 2010/6/25 11:13:25

    电机额定功率达不到,原因很多,首先是你测量的电流是否可靠?如果测量的电流是“假”的,那就是你测量的问题了。再有,变频器的输出电压是否达到了额定的标准呢?还有,变频器的输出电流是否被限制住了(在变频器内部)?当然还有,不会把电机的额定频率或极对数搞错了吧?
    2楼 回复本楼

    引用 刘亚锋 2010/6/25 11:13:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /