刘亚锋 发表于 2010/6/25 11:16:59
只能这么说,所有的变频器只能向短路保护去做,都有做的短路保护,但是能不能保护住就不一定了,短路保护瞬间电流太大,从理论上也不能保证每次都保护住。2楼 回复本楼
有的十次能保护住七次就不错了。
你想在外面加更是不太可能。
引用 刘亚锋 2010/6/25 11:16:59 发表于2楼的内容
-
-
webn 发表于 2010/6/25 11:43:57
我所在的工厂用的变频器牌子很杂,基本上过载保护,过流保护都很好用。就是一碰到短路就挂了。上次同一个电机烧坏两台变频器。去换第二台变频器时,量了电缆线绝缘没问题,都在0.7M欧以上,当时电机外壳温度是凉的,就没注意电机,结果换上变频器后,电机以7、8赫兹的频率运转了大半个小时后,第二台变频器也烧坏了,又量电机绝缘,三相绕组间全部击穿了。这个过程是怎么回事呢? 如果本来第一台变频器模块烧坏时,电机绝缘已经出问题,为什么电机还能运转大半个小时呢?3楼 回复本楼