您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 元件少寿命长的水塔自动抽水控制装置------你知道吗

vankingwh

vankingwh   |   当前状态:在线

总积分:8328  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-03-02

最后登录时间: 2020-03-06

空间 发短消息加为好友

元件少寿命长的水塔自动抽水控制装置------你知道吗

vankingwh  发表于 2010/8/13 10:15:39      1103 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

市售的自动抽水控制器种类繁多,常见的是利用探极间的电阻变化进行水位检测,再通过放大电路驱动继电器、接触器通过控制电机的运行状态来控制水位。
实际使用时,常因腐蚀导致探极间电阻值异常,使控制失灵,或因电网电压时高时低,经常烧坏放大电路和变压器,导致整个控制系统失灵。修理费用高,且电路比较复杂。

笔者根据单位、家用水箱、水塔的使用特点,设计了本自动控制装置,成本低、制作容易,而且寿命长,实际使用三年多效果一直很好。维修量几乎为零。现将电路工作原理简述.供参考。

工作原理:用一个交流接触器,二只微动开关和浮球支架组成水位控制装置(见附图),图中。K1、K2为限位开关。K1处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。当水池处于低水位时,靠浮球的重力,浮球连杆凸起1把K1常开触点接通,电源经过A相到K1、K2、KM线圈、B相构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通主电源使电动机转动.开始抽水。当水池水位逐渐升高时,浮球连杆凸起1把K1脱离。靠.KM的辅助触点自锁.电机继续通电抽水。当水位上升到水池上限水位开关K2时,浮球连杆凸起2把限位开关常闭触点K2顶开,交流接触器线圈断电,使KM辅助触点、主触点释放断开主电源,电机停转,停止抽水。

元件的选择:限位开关K1、K2,选用LXWS-11G2(触点电流为6A).KM是CJ0-20A交流接触器,线圈吸合电压为380V。浮球支撑用环氧玻璃布板.尺寸根据水池、水塔指定相应高度来确定。其他部件可按图中的要求自制。

注意事项:1.胶木板、控制线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等等。2.根据需要也可改用单相电源供电.选用线圈工作电压为220V的交流接触器.接线方式不变。 
 

1楼 0 0 回复