我得热电偶传感器、PT100等传感器,想把一个传感器的信号分成两路送入两个采集模块,大家有什么好的方法吗?
fs_yy | 当前状态:在线
总积分:696 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-11-15
最后登录时间: 2013-06-23
fs_yy 发表于 2010/8/25 15:29:33
成本低的话应当是直接装两个热电偶.
不知道你为什么一个量要进入两个采集模块,要不可以用通讯来做也行,不然还有一种安全栅,可以一出二路.
或者用电压变送器,这样分出两路没什么影响,
电流变送器的话,要把采集模块串联起来,串联电阻不超过变送器要求的话也可以.