电动机保护与控制回路电气设计有关问题分析

beihua  发表于 2010/8/24 11:02:34      903 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     摘要对电动机保护与控制回路电气设计中的有关问题进行了分析。二次电路应根据保护与控制要求来设计,一次设备可根据电动机的启停要求来选择。对于频繁启停以及有正反转要求的高压电动机应采用接触器进行启停及正反转控制。
        关键词        电动机          变电站         继电保护           启停控制           紧急停车              正反转控制
         1 电动机保护的概念
        电动机的保护与控制是两个完全不同的概念,一次与二次电路设计中都需要分清楚。变电站的保护装置必须选用机械自保持型断路器,一旦保护装置的控制电源消失,断路器有机械自保持不会跳闸,就不会引起大面积停电。如果此时发生事故可由上一级保护动作来跳闸。
        当电动机启停比较频繁,又有工艺紧急停车要求时.应选用电保持的接触器。如果选用机械自保持的断路器,断路器分合闸非常频繁,一旦机械部分发生故障,在需要工艺紧急停车时断路器拒动而不能跳闸,就会造成比较大的损失,此时短路保护需要选用熔断器或断路器进行保护。选用电保持的接触器对电动机进行启停控制,发生工艺紧急停车时,工艺紧急停车信号断开接触器的自保持电路,也可以直接断开接触器的控制电源,可靠性非常高。
         2 电动机微机保护
        电动机微机保护的功能非常强,现在电气设计中已经普遍采用。常规的220/380V低压电动机都采用接触器进行启停控制,采用低压断路器或低压熔断器作为短路保护,采用热继电器进行过负荷保护。采用微机保护后,低压电动机微机保护可以通过接触器进行过电流、过负荷、过电压、低电压、断相、堵转与热保护,但仍然需要采用低压断路器或低压熔断器作为短路保护。

 