摘要住宅工程剩余电流动作保护装置在人们日常生活中发挥着重要作用, 但不注意检测、检测方法不对、使用方法不当等问题司空见惯。介绍如何正确使用经检测合格的剩余电流动作保护装置, 使其真正成为人们日常生活的“安全守护神”。
关键词 住宅工程 剩余电流动作保护装置 检测维护
国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955 - 2005) 4 . 5. 1 条明确规定: 住宅除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路必须安装剩余电流动作保护装置。然而, 在日常生活中使用剩余电流动作保护装置, 却存在不检测、检测方法不对、使用不正确的问题。
1 存在的问题
1. 1 剩余电流动作保护装置不做任何检测或仅用试跳代替检测
首先, 剩余电流动作保护装置不做任何检测就无法知道其能否正常工作, 同时也会产生误导作用, 住户认为装了剩余电流动作保护装置, 安全就有了保障(剩余电流动作保护装置对相线中性线间直接触电无保护作用), 用电防备心理会有所下降, 从而导致触电事故的发生。
其次, 试跳是剩余电流动作保护装置日常管理的正常工作, 只能定性检查跳闸功能是否存在。用试跳按钮跳闸, 无法测知剩余电流动作保护装置的剩余动作电流值和动作时间。有些施工单位甚至采用将剩余电流动作保护装置下端相线接地, 做对地试跳进行检查, 这种做法不仅不能测得任何数据,而且极不安全, GB 13955 - 2005 第7 . 7 条明确规定: “剩余电流保护装置进行特性试验时, 应使用经国家有关部门检测合格的专用测试设备, 由专业人员进行。严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。”
另外, 因电压、温度等因素的影响, 用接地试跳电阻估算的跳闸电流值误差也很大, 一般电阻的阻值误差达10 %, 所以用接地试跳电阻估算出的剩余电流不能作为验证技术指标的依据。
鉴于以上原因, 用试跳方法对剩余电流动作保护装置进行检测, 是不能正确判定其性能指标是否合格的。实践证明, 很多经试跳检查被认为合格的剩余电流动作保护装置, 在使用后发现是不合格的。住宅内剩余电流动作保护装置额定动作电流为30 mA,额定不动作电流应为15 mA。但在实际运行过程中,有的剩余电流动作保护装置15 mA 以下就跳闸, 而有的达到30 mA 以上也不跳开, 或跳开时间太长,不能起到保护作用。
1. 2 接线错误致使剩余电流动作保护装置频繁跳闸
a . 施工接线出现错误, 不同剩余电流动作保护回路共用中性线造成剩余电流动作保护装置频繁跳闸。待通电检查发现时, 又无整改时间, 于是将问题线路退出保护, 直接接至未设剩余电流动作保护的备用回路上。
b . 因用电环境潮湿、用电设备受潮、绝缘受损等原因, 单回路泄漏电流有时达2 ~ 6 mA, 若再将多回路共用一个剩余电流动作保护装置, 而多回路的正常泄漏电流值大于剩余电流动作保护装置的额定不动作电流, 将导致剩余电流动作保护装置频繁跳闸。用户为了使用, 会将负荷转接到未设剩余电流动作保护装置的备用回路上, 将剩余电流动作保护装置退出运行。
c . 穿线管内积水未清除时泄漏电流的增加, 也会造成剩余电流动作保护装置频繁跳闸。未解除漏电故障, 直接将剩余电流动作保护装置退出运行或将故障线路退出保护, 均使用电设备脱离保护, 将用户置身于触电危险中。
1. 3 长期不做试跳检查
剩余电流动作保护装置受工作环境、温度、湿度的影响, 可能会导致跳闸机构工作不正常, 必须通过定期试跳来检查其动作的可靠性。
2 正确接线与检测
2. 1 正确接线
住宅低压供电一般采用TN - S 或TN - C - S 系统(笔者所在地区常采用TN - C - S 系统)。供电部门将电源送到楼梯间总表箱后, PEN 线作重复接地后转换为TN - S 系统送至各户。户内剩余电流动作保护装置如果设计为末端间接接触防护形式, 则各剩余电流动作保护装置下端相(中性) 线不得交叉连接, 即第一路剩余电流动作保护装置下端的相(中性) 线不得与第二路剩余电流动作保护装置下端的相(中性) 线相连。
笔者在监理抽查过程中曾碰到这样一个事例, 室内分户箱有照明、厨房插座、卫生间插座、客厅空调、房间空调、一般插座、书房插座共7 个回路, 除照明回路外, 其余回路均设独立剩余电流动作保护装置。在对剩余电流动作保护装置性能逐个进行检测过程中, 发现检测仪器刚接入普通插座, 该回路剩余电流动作保护装置就跳闸。在排除相线中性线接反的可能后, 逐一检查插座接线, 查看是否有碰线现象。在查到客厅一插座时, 发现其中性线与隔壁书房插座中性线相连, 拆除连接点后恢复正常。
2. 2 使用前做好剩余电流动作保护装置动作特性试验
2. 2. 1 剩余电流动作保护装置动作电流的检测与判定
根据国家标准规定, 被测剩余电流动作保护装置的实际剩余动作电流, 应大于额定剩余不动作电流, 且小于等于额定剩余动作电流。额定动作电流为30 mA 的剩余电流动作保护装置, 其实际剩余动作电流范围应大于15 mA, 小于等于30 mA。为保证正确地进行检测, 使用的检测仪应具备输出电流从零开始、可平滑调节的功能, 且其电流表达到国家标准的精确度, 这样就可以直接根据检测的数据与标准核对来判定, 此值如在标准范围内, 可判定为合格。
笔者使用的是日本共立(KYORITSU) 牌5406A型剩余电流动作保护装置测试仪, 该机有5 种测试模式: ① 不触发测试(输出电流仅为额定剩余动作电流的1 / 2), 最大时间1 000 ms; ② 触发测试(输出电流为额定剩余动作电流), 最大时间1 000 ms;③ 快速触发测试(输出电流为额定剩余动作电流的5 倍), 最大时间200 ms; ④ DC 测试(输出电流为脉动直流) , 最大时间1 000 ms; ⑤ AUTORAMP 测试(输出电流能从额定触发电流I△n的20 % 开始, 平滑升高到I△n值的110 %), 最大时间300 ms × 10。剩余电流动作保护装置除了在第1 种测试模式下不应该被触发外, 在其余4 种测试模式下均应该被触发, 且在AUTO RAMP 测试
模式下可显示触发电流值和触发时间值。该机操作电流误差在- 10 % ~ + 10 % 之间。其性能符合《电压不超过交流1 000 V 和直流1 500 V低压配电系统中的电气安全防护措施的检验、测试或监控设备第6 部分: T T、TN 和IT 系统中剩余电流装置(RCD) 有效性》(IEC 61557 - 6) 的规定。笔者在对工程进行监理抽查中发现, 少数剩余电流动作保护装置的剩余动作电流只有9 mA。这在作为总保护的状态下工作时, 是极易出现频繁跳闸现象的。
2. 2. 2 剩余电流动作保护装置动作时间的检测与
判定保护装置动作时间一般与通入的剩余电流有关, 所以检测剩余电流动作时间的条件必须满足3个要求: ① 通入的剩余电流值要准确; ② 计时与通入剩余电流要同时; ③ 计时器要有一定的准确度等级。被测的动作时间与有关标准核对, 此值如在标准范围内, 方可判定为合格。
目前常用的剩余电流动作保护装置是反时限型,即随剩余电流的增加, 剩余电流动作时间缩短。
2. 3 剩余电流动作保护装置的运行与维护
a . 剩余电流保护装置安装后应按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》第6 . 3 . 7 条做如下检查: ① 在通电情况下用试验按钮试验3 次, 保护装置应正确动作。② 带额定负荷电流分合3 次, 剩余电流保护装置均应可靠动作。
b . 剩余电流动作保护装置投入运行后, 在通电状态下, 每月须按动试验按钮一至二次, 检查剩余电流动作保护装置动作是否正常, 尤其在雷雨季节应增加试验次数。
剩余电流动作保护装置在日常生活中发挥了极为重要的作用, 随着家用电器数量及功率的增加, 剩余电流动作保护装置仍将继续担任设备和人身安全的“保护神” ,千万不能忽视正在使用中的剩余电流动作保护装置的正确检测和维护。